哪位朋友有单相接地保护的二次图?零序电流的
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2005年07月07日 11:12:16
只看楼主

我现在做变压器系统图,Y,yn0 的,800kvA,单相接地短路电流为3。6kv, 断路器上没法保护, 想在中性线上做零序电流互感器保护,没见过这样的例图,不知道该怎样做,还有选型?那个报警器和继电器怎样连接? 这个报警器和火灾报警系统里的声光信号是一回事吗?

我现在做变压器系统图,Y,yn0 的,800kvA,单相接地短路电流为3。6kv, 断路器上没法保护, 想在中性线上做零序电流互感器保护,没见过这样的例图,不知道该怎样做,还有选型?

那个报警器和继电器怎样连接? 这个报警器和火灾报警系统里的声光信号是一回事吗?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年07月07日 12:10:57
2楼
,Y,yn0?还用这个?设计手册有,旧的。
回复
chenyoude9927
2005年07月08日 13:09:02
3楼
单相接地保护就是由一个零序互感器和电流继电器构成,电流继电器的接点报警、跳闸都行了,
回复
gzd-hefei
2005年07月09日 08:54:33
4楼
哦,我也知道是这样,就是对二次接线没感觉,所以想看看
回复