高手!斑竹!急求!住宅楼进线断路器选择
wilence
wilence Lv.3
2009年12月02日 16:22:49
来自于断路器
只看楼主

现在手上一个设计基本结束了,看原来设计图纸都是小区楼进线选择塑壳断路器。可是刚看到有贴说进线考虑保护要选择框架断路器。可是我找了这里很多的设计图,学校、小区、厂房都是选择塑壳断路器的,所以想问下到底进线是选择塑壳还是框架?另外如何知道这条线路的短路电流电压,这样选择断路器?现在住宅设计都是只按额定电流大于计算电流选的。

2009年12月02日 19:16:56
2楼
个人意见:开关下部是母线(铜排)时,选“框架式断路器”,一般都会在800A以上。
所渭“开关下部是母线”,就是配电室的进线开关!!
如果开关下接出的是电缆,且额定电流又在800A以下,通常都是选“塑壳开关”。
“知道这条线路的短路电流”?对于低压来讲,线电压除以变压器的阻抗,就是最大短路电流!(但低压短路点一般认为是金属性短路,电压=0!)
回复
wilence
2009年12月03日 10:53:17
3楼
谢谢啦,那意思就是如果是低压,没有设计变压器的从市电引入的,就不用考虑短路电流咯?
回复
qiqi19801209
2009年12月04日 09:22:06
4楼
区管说的电流值分界是个原因;

另外框架和塑壳的主要区别是在Icw,即短时耐受电流,框架断路器因为要用于有母线的配电柜内,这个参数是必须要考虑的;

短时耐受电流来源于短路点的最大短路电流值;

您这里已经是2级配电了(把变压器出口当作1级配电,不知道这个叫法是否准确)短路电流值应该很小了;

您只要确定分断能力满足要求就够了(估计也就是10~20KA)
回复
wilence
2009年12月04日 11:58:55
5楼
嗯 3Q啦 问题是如何确定???不知道变压器。还是一般的塑壳 都差不多满足Icu Ics 不用考虑了??只有带配电机房有变压器的才要考虑???
回复
qiqi19801209
2009年12月04日 14:39:16
6楼
严格讲,要考虑,否则你元件怎么确定啊!:lol

好像电气装置应用设计指南上有个速查表;

结合上一级短路电流+电缆规格、长度就可以得出本级的大概短路电流值;您可以查查;

还可以:U/根号3/ 阻抗
阻抗=跟号(R平方+X平方)
R=电阻系数(铜缆的为22.5m欧)×长度÷截面
X=电抗系数(铜缆的为0.08m欧/m)×长度

您就去算数吧!:lol
回复
wilence
2009年12月07日 15:25:16
7楼
复杂的一说,可是短路点就是选取断路器的点吗?线缆长度是指从配电房到配电箱中断路器的距离?
回复
gbt3906
2009年12月07日 17:37:11
8楼
回复

相关推荐