高压屏合闸时出现接地情况请帮我分析一下
tj0246
tj0246 Lv.2
2005年07月07日 08:55:00
来自于电站工程
只看楼主

我单位2003年新建一套高压配电设备,系统为两进三出,一趟进线为市电,一趟为自发电。  前段时间使用自发电时出现了一合自发电高压屏的真空断路器时,信号屏就报警,光牌显示母线接地,PT柜上三相电压也显示着接地状况,即一相很低,其他两相升高。(此时市电进线屏是断开状态)。  但当我将市电进线屏也合上闸时故障消失,电压也恢复正常(市电户外零克已拉下,市电进线无电)。  单独合市电进线屏也不会出现报警和接地。

  还有一个情况就是,PT柜里的消谐器的消谐管已损坏,由于没有配件还没有更换。会不会跟消谐器有关系?但是单独合市电时却不会报警啊。
  情况就是这样,希望各位老师为我分析一下,如果能解决问题,不胜感谢!
zyfynl
2005年07月07日 13:53:56
2楼
一次方案图传来看看,没有这个怎么分析。我想可能是系统设计的问题。
回复
wyxsacf
2005年07月27日 22:57:08
3楼
肯定与消谐器无关。有信号屏,有光牌,说明你的系统是老系统。再问你:你的自发电电压多少?你的自发电有没有并过网?并网点有几个?按照你说的来看,你的并网方式可能为:1、通过自发电高压柜断路器同母线并网;2、先上母线,然后再通过市电(怎么称为市电,难道高压10KV或6KV都成为家庭常用电了?低压220V,即家庭常用电一般才称为市电啊!)进线断路器同系统并网。你的市电断路器合闸之前是否也需先合同期手闸?自发电PT与系统PT是否同为B相或N相接地?(如果你并过网,那这个问题就不用考虑,否则则PT二次短路)。看你写的,怎么好像从来没有并过网的?请将你的操作和我的问题详细的回答一下!
回复
dlzjz
2005年08月10日 01:33:02
4楼
这种情况发生原因是:
当不带负荷或负荷很小时,母线、开关等设备三相对地电容不平衡造成中性点漂移,接地报警,这种情况在受电变电站也经常发生,一带上负荷或长线路就会消失。与真正接地不好区分,只能继续操作,带上负荷再看了。
回复
wjhdqgcs
2005年08月30日 21:40:16
5楼
是10KV系统吗,你的系统接地信号是从PT开口三角来的,当系统正常时,开口三角输出近似于零V,你现在的开口三角输出至少大于了15V,你查过PT一次熔断器吗,有可能有一只已经断了,
回复

相关推荐

APP内打开