低压无功补偿的电流互感器电流如何整定。
catw99
catw99 Lv.2
2005年07月06日 17:49:15
来自于变压器
只看楼主

低压无功补偿的电流互感器的额定电流刀开关的额定电流如何整定,请各位指教。

低压无功补偿的电流互感器的额定电流刀开关的额定电流如何整定,请各位指教。
免费打赏
xdxdxd
2005年07月06日 18:07:49
2楼
不知整定是什么意思?
低压无功补偿柜电流互感器的额定电流(变比)刀开关的额定电流选择按电容电流.
一般0.4KV低压电容每1Kvar容量电流为1.44A.
回复
ak2000ghost
2005年07月06日 18:52:10
3楼
"一般0.4KV低压电容每1Kvar容量电流为1.44A"
有什么依据吗?
回复
ofc
2005年07月06日 20:18:47
4楼
老兄究竟想说什么?
回复
ofc
2005年07月06日 20:20:32
5楼
是想说刀熔开关的熔断器大小如何计算吧?
回复
crazyboy
2005年07月06日 20:26:37
6楼

可以参考看一下技术措施
回复
ccxxjj
2005年07月08日 14:14:08
7楼
见<<10KV及以下变电所设计规范>>GB50053-1994第5.1.2中说,
高压电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流不应小于电容器额定电流的1.35倍
低压电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流不应小于电容器额定电流的1.5倍
回复

相关推荐

APP内打开