冷热水找平层交叉问题
tony1986ys
tony1986ys Lv.2
2009年12月01日 22:20:41
只看楼主

冷热水在找平层走管交叉时,施工是怎样解决的吖?规范是规定找平层只能走DN25的管,冷热水管最小也要DN15吧~~那交叉是怎样走的呢?向各位大侠请教请教~~谢谢~~

冷热水在找平层走管交叉时,施工是怎样解决的吖?规范是规定找平层只能走DN25的管,冷热水管最小也要DN15吧~~那交叉是怎样走的呢?向各位大侠请教请教~~谢谢~~
免费打赏
xupeng
2009年12月02日 09:00:00
2楼
可以采用管桥,一种专用的管线交叉配件,如果是冷热水管道交叉,冷水管让热水管,冷水采用管桥配件。
回复
qingquan2004
2009年12月09日 19:06:27
3楼
有道理,采用管桥,把交叉处的地坪往下凿一点,只能这样了吧。
回复
fine_2009
2009年12月10日 10:03:31
4楼
管桥是什么冬冬?有多厚?我认为应该多研究研究,避开不做交叉,否则很不好弄的。
回复
dangla123
2010年01月07日 14:55:57
5楼
貌似有个叫过桥弯的管件可以解决这个问题···我也是问的施工单位的负责人,他告诉我的
回复
pegion
2010年01月07日 16:40:17
6楼
管桥是最好的方法了,以前都没在意过,去年上半年做一个项目的时候,图纸交底的时候施工单位提出来的
回复
gu-xing
2010年01月07日 22:31:30
7楼
但愿吧,地板砖铺的砂浆不要加厚。