消防水箱争议问题汇总
admin@gps
admin@gps Lv.11
2005年07月06日 14:11:29
只看楼主

70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗? 规范上喷淋可以,消火栓可以吗? http://co.163.com/forum/content/90_149947_1.htm 一四层教学楼,临时高压,设十分钟的屋顶水箱,最不利消火栓按7m充实水柱的话,需要的压力为13.4m.而高规要求是静水压力不小于7m水柱,低规怎么没有啊,那 水箱在最不利消火栓处产生多大的静水压力才合适呢, 可以屋顶水泵吗,这样的话就的及时了---失去前10分钟的意义了,请高手指点.多谢了.

70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗? 规范上喷淋可以,消火栓可以吗?
http://co.163.com/forum/content/90_149947_1.htm


一四层教学楼,临时高压,设十分钟的屋顶水箱,最不利消火栓按7m充实水柱的话,需要的压力为13.4m.而高规要求是静水压力不小于7m水柱,低规怎么没有啊,那 水箱在最不利消火栓处产生多大的静水压力才合适呢, 可以屋顶水泵吗,这样的话就的及时了---失去前10分钟的意义了,请高手指点.多谢了.
http://co.163.com/forum/content/90_148617_1.htm


消防水箱设置有没有什么明确的硬性的规定,如果市政水压能够满足消防用水量及水压,屋顶是否还要设置十分钟的消防水箱,比如三层的厂房,建筑高度为12m,平屋顶的,恳请指教,谢谢
http://co.163.com/forum/content/90_147717_1.htm


现有一商住楼下面是商场 上面为住宅楼消火栓水量 40 自喷30请问消防水箱应该多大啊 ??规范上说10MIN水量 是不是两者之和?42立方米?
http://co.163.com/forum/content/90_147255_1.htm


建规中规定室内消火栓系统不用设消防水池在哪有规定呀,如果有喷洒是不是就得设消防水池.多规中规定的消防水池只用在室外消火栓系统上吗?室内系统(消火栓,喷洒)是不是只用设消防水箱?
http://co.163.com/forum/content/90_150706_1.htm


生活水箱有二次污染的问题,但是如果纯粹的屋顶消防水箱,同样是二次供水,也不能用混凝土水箱吗?
http://co.163.com/forum/content/90_145328_1.htm


我是做热电厂水暖设计的,我想请教一下:消防水和生活水能否用一个消防水箱,现在还用做水箱间吗?具体做法?消防水池中的消防水怎样保证不被它用(消防水和工业水合用一水池)?消防泵房有两个消防泵,还需要稳压泵吗?怎样选?
http://co.163.com/forum/content/90_138137_1.htm


低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。
http://co.163.com/forum/content/90_136415_1.htm


各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教
http://co.163.com/forum/content/90_136112_1.htm


本人前段时间设计2层一般的丙类厂房,消防部门审核的意见竟然要求在屋顶设>12立方的消防水箱,理由时当地市政为单路供水(为了保护自己,以后不用担负责任,所以必须把水箱从6T改为12T,这是他的原话),可是我已在室外设消防水池及水泵房(消防又要求取消泵房).如果把水箱改为12T,结构荷载承受不了,改动较大,时间来不及.
请大家讨论该如何办?
http://co.163.com/forum/content/90_135600_1.htm


一小区四栋高层单元式住宅,分别是12\18\22\22层,另有15000M3地下室(做喷淋),设计为在一22层顶设消防水箱(包括消火栓和喷淋),体积为18T.是否合适?按高规要求,大于18T的仍可做18T,但四栋合用也这样设计吗?是否应该按计算值?
http://co.163.com/forum/content/90_135382_1.htm
免费打赏
douwenbohb
2008年04月26日 02:31:51
32楼
一小区四栋高层单元式住宅,分别是12\18\22\22层,另有15000M3地下室(做喷淋),设计为在一22层顶设消防水箱(包括消火栓和喷淋),体积为18T.是否合适?按高规要求,大于18T的仍可做18T,但四栋合用也这样设计吗?是否应该按计算值?
这个不用你自己算了,别人给你算好了的。四栋合用时要考虑减压就行了。
回复
jingjiabei
2008年05月04日 10:51:48
33楼
顶!!
回复
zcnhnx
2008年05月06日 12:06:00
34楼
水箱容量按高规或建规均可理解为6,12,18立方米三种规格,各位同行可细读条文,希望理解并统一认识。至于各地消防主管部门的说法不一,是个案,可屈从(迫于他是主管),不可主动跟随,否则设计会被误导更加麻烦。
回复
wcj6296539
2008年06月10日 11:23:59
35楼
我人个认同下做法:(针对建规)
就在地下水泵房内设置增压稳压设备.水就直接从地下消防水池中抽喽!!气压罐的容积满足两支水枪和五个喷头30S内的用水量就可以了.30S后就由主泵向管网里注水了!!
只是找不规范作为依据。。。。。
请教大虾?
回复
zhuangjl520
2008年07月08日 17:29:23
36楼
21#楼解释得不错
回复
heicai
2008年07月09日 06:09:09
37楼
多谢。。学习了。。。
回复
wjyhfm020607
2008年07月09日 12:04:26
38楼
高位与否无硬性规定,只要满足消防初期用水即可。主要结合投资和建筑情况决定,消防初期的用水保证。
回复
whimd
2008年07月13日 00:42:59
39楼
不是这样子的,你理解规范错了,规范说静压是7米,不是说动压,这个明不?
回复
gdslrq220
2008年07月14日 08:57:39
40楼
版面改成这样,觉得很不方便了.
回复
zijian.g
2008年07月17日 10:08:31
41楼
多谢,好东西啊多谢多谢多谢,好东西啊多谢多谢多谢,好东西啊多谢多谢多谢,好东西啊多谢多谢多谢,好东西啊多谢多谢多谢,好东西啊多谢多谢多谢,好东西啊多谢多谢多谢,好东西啊多谢多谢多谢,好东西啊多谢多谢多谢,好东西啊多谢多谢多谢,好东西啊多谢多谢
回复

相关推荐

APP内打开