改造项目如何做防雷接地?
tgg011124
tgg011124 Lv.3
2009年12月01日 14:53:08
来自于防雷减灾
只看楼主

目前接到一个改造工程,改造内容为拓宽以及加高,也就是在原有基础上增加一跨,层数增加一层,结构专业可分别采取拉梁以及植筋方式来拓宽及增高,但是电气专业在做防雷接地时应如何处理呢,引下线是否仍然可以采用柱内主筋呢内,据结构专业说柱子植筋加高后二层柱子内钢筋与原一层柱内钢筋并不连在一起,不知道施工时能否将一、二层柱内主筋焊通,同样的,拉梁方式拓宽后新增的部分基础底梁内钢筋不知道能否与原有基础接地极焊接连通,希望高手指点~

目前接到一个改造工程,改造内容为拓宽以及加高,也就是在原有基础上增加一跨,层数增加一层,结构专业可分别采取拉梁以及植筋方式来拓宽及增高,但是电气专业在做防雷接地时应如何处理呢,引下线是否仍然可以采用柱内主筋呢内,据结构专业说柱子植筋加高后二层柱子内钢筋与原一层柱内钢筋并不连在一起,不知道施工时能否将一、二层柱内主筋焊通,同样的,拉梁方式拓宽后新增的部分基础底梁内钢筋不知道能否与原有基础接地极焊接连通,希望高手指点~
免费打赏
tgg011124
2009年12月01日 16:16:46
2楼
咋没人回复呢。。。急哦
回复
poplar.sun
2009年12月01日 22:09:43
3楼
个人见解:原建筑如果是利用主筋引下的话,在接闪器处必定有引出点,将引出点与二层主筋焊通作为引下线,原建筑防雷电阻如果达标的话则新增跨基础钢筋无需与原有接地极连通。
回复
tgg011124
2009年12月02日 10:01:46
4楼
感谢回复!一层由一小部分办公以及一个很大的车库组成,车库为一层,而办公部分为两层,现在车库上方加一层,原先很小的屋面仅为现在屋面的四分之一,原有的引下线数量肯定不够,也就是说车库部分原先没有设防雷,现在加高一层,肯定要在车库部分增加引下线。。。
回复
wilence
2009年12月02日 11:34:06
5楼
说的对,现在设计防雷引下线都会拉出1m扁钢接地预留的,到时候电阻不够,在外面加大一圈钢筋环网,总之保证电阻达到规范要求就行了
回复
tgg011124
2009年12月02日 14:53:21
6楼
关键是引下线要增加,不然间距不达标。。。
回复
wilence
2009年12月02日 15:54:45
7楼
是整个建筑物外扩吗?那原来的引下线没变啊?只要保证满足就行了。如果真要保护,那你还要扩大再新扩建的建筑物外围重新敷设引下线?
回复
gejian612425
2009年12月20日 20:12:59
8楼
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
回复
dfgshsz
2020年01月03日 16:18:32
9楼

可以明设防雷引下线。若结构增设加固柱的话也可以利用加固柱内钢筋作引下线

回复

相关推荐

APP内打开