一台500的变压器距离配电房200米,在箱变处不设低压柜,直接从变压器低压侧引到200米出的配电房底压柜可以吗?
一台500的变压器距离配电房200米,在箱变处不设低压柜,直接从变压器低压侧引到200米出的配电房底压柜可以吗?
2楼
低压侧最好加负荷开关
回复
3楼
应该可以,箱变内低压侧肯定有保护开关。
回复
4楼
你答非所问啊。楼主想在箱变处不设开关。。。。。
回复
5楼
我都晕了。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
用什么进线?电缆?密集母线??
回复
7楼
箱变中最好加低压柜, 不加更定也行, 干吗不加呢, 有什么困难?
回复
8楼
可以的,但在配电室进线处应加进线开关
回复
9楼
在箱变处最好加一低压隔离开关,这样方便检修箱变.
回复
10楼
不要低压柜??
你不怕你200米电缆出故障么?
用跌落保险来保护变压器和这200米电缆??
可靠么?
关注中
回复
11楼
箱变低压主断路器不可少。
回复