低压两进线一联络的问题
caoqq
caoqq Lv.4
2009年11月30日 21:15:32
只看楼主

若两进线一联络要求联络开关实现自投,那在消防设备(重要负荷)在末端采用双电源自动切换的情况下,联络开关自投是为了保证非消防设备(一般负荷)的供电需要吗?请指教

若两进线一联络要求联络开关实现自投,那在消防设备(重要负荷)在末端采用双电源自动切换的情况下,联络开关自投是为了保证非消防设备(一般负荷)的供电需要吗?请指教

1.jpg

免费打赏
zjyssf
2009年12月01日 09:10:56
2楼
负荷简单来讲可以分为:一级、二级、三级。其中一级里面又包括特别重要负荷(比如消防之类的)
按照供电设计规程:一级、二级负荷就要设置双回路或者双电源。
双回路的作用是保证 重要负荷 的供电连续性。
自投时间应该和双电源自动切换时间在一个数量级上。貌似没什么用处了。
回复
qiqi19801209
2009年12月01日 09:51:04
3楼
双路的目的是:保证供电连续性,检修方便-----

您的图太代表性了,多好的图啊;

真正对特别重要负荷起不断电作用的是UPS,EPS,电源切换只是保证您在电池耗尽之前转换完成就行了!
回复
caoqq
2009年12月01日 10:34:40
4楼

这样说来,低压联络开关自投对一级和二级负荷来说没什么作用了吗?只是对三级负荷有作用?
回复
caoqq
2009年12月01日 10:36:55
5楼

那低压联络开关不用自投,手动合闸也可以吧?
回复
hzyxan
2009年12月01日 13:17:33
6楼
低压联络开关自不投自投,无所谓,
回复

相关推荐

APP内打开