求教:水泵房、制冷机房、配电室等地下室设备用房是否需设机械排烟?
dreamfly01
dreamfly01 Lv.7
2009年11月30日 20:07:18
只看楼主

如题:大家平时做设计时遇到以上情况如何处理,对于这个问题有什么看法,也欢迎大家积极讨论。

如题:大家平时做设计时遇到以上情况如何处理,对于这个问题有什么看法,也欢迎大家积极讨论。
免费打赏
hvacrdajia
2009年12月01日 12:03:26
2楼
实际工程中有做的,有不做的
规范是说经常有人停留或可燃物较多才需要,而这些房间不在此范围,所以不需要排烟,但是排风是必须的
回复
xinchun.liu
2009年12月08日 00:34:46
3楼
非常好的资料,谢谢楼主的分享,已经下载收藏了,多谢!!!!!!!!
回复
qinweichun
2016年04月02日 17:29:32
4楼
不需要排烟,但是排风是必须的
回复
任哥
2016年07月21日 16:58:17
5楼
应该不需要吧,建筑面积大于50平米,,经常有人停留或可燃物较多时,,,这两个条件同时满足,才需要排烟吧
回复
qiding131800
2016年09月14日 16:52:03
6楼
一般不需要,但是个别省份会要求消防水泵房做排烟措施,例如河南,理由是,保障消防队员在灭火时,进入水泵房后被呛到。