路灯的设计有必要做断路器灵敏度校验吗?不校验时,只用电压损失算,我有些工程路灯的供电半径最远可达到1.3公里,可是加入断路器灵敏度校验的内容其半径缩减到不到800米。这样一条路原来设置两台变压器,现在就要三台,是不是有些浪费呢?
路灯的设计有必要做断路器灵敏度校验吗?不校验时,只用电压损失算,我有些工程路灯的供电半径最远可达到1.3公里,可是加入断路器灵敏度校验的内容其半径缩减到不到800米。这样一条路原来设置两台变压器,现在就要三台,是不是有些浪费呢?
2楼
我是觉得能满足最后一盏路灯点亮就可以。相对于过大电流能否即时断开,甲方更加偏向于工程造价的多少。
回复
3楼
没做过路灯。不晓得楼主说的 灵敏度是这么回事?
楼主方便的话给个方案来看看
回复
4楼
灵敏度检验应该有,如果满足不了,用可调的断路器,即短路短延时的,如果连短路短延时也不行,配电方案就有问题了,可以考虑带接地故障的断路器。
回复
5楼
800米半径就不少了
1300米太长了吧
回复
6楼
路过 :) 与造价挂钩 综合考虑
回复
7楼
设计只能做一个参考,有很多事情都是甲方说了算。
回复
8楼
1.3公里远了点,采用c型开关的时候要考虑灵敏度,采用新的b型开关(针对长距离线路的),灵敏度可以不用考虑。
回复
9楼
我在校验的时候选常数的CM1系列短路器,短路整定值按5倍的额定电流取,这样合适吗?
回复
10楼
灵敏度在任何配电系统里都要考虑(见《低压配设计规范》)。否则一旦出事了,你就要承担100%责任:time:
回复
11楼
谢谢大鼻先生的回复,我的总工也是这样说的!!!
不过每次校验都挺麻烦的,而且又是甲方嫌供电距离短了,不愿意,非要让改:L
我算了一下,用容许的VLV线,按可接受的50的线考虑,最多供电半径也就800米,之前做过一条甲方要求带1500米!:L
回复