大家好!有个问题请教各位专家!本人第一次做防排烟设计我设计的排烟风管是镀锌钢板的,请问1.风管如何做保温呢?2.保温材料是什么?3.保温厚度如何选取?用公式计算还是查表?4.上述用的图集及手册是哪些?谢谢各位专家!感恩不尽!:call: :call: :call:
大家好!有个问题请教各位专家!
本人第一次做防排烟设计
我设计的排烟风管是镀锌钢板的,请问
1.风管如何做保温呢?
2.保温材料是什么?
3.保温厚度如何选取?用公式计算还是查表?
4.上述用的图集及手册是哪些?
谢谢各位专家!
感恩不尽!:call: :call: :call:
22楼
看看,路过1:time: :call: :call:
:handshake :handshake :handshake
回复
23楼
不用做保温,风管材料选用不燃的即可。
回复
24楼
我也没有91SB6-1这本书,谁有电子版的吗?
回复
25楼
排烟可以不用做保温,高温烟管比如锅炉房的需要保温,但是审图死性的也要求做
回复
26楼
做也无妨,比较无用
回复
27楼
关于排烟风管保温问题,高规和低规要求不一样:
(1)低规9.1.5 “防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm 的距离。”参看条文解释,“采取隔热措施”与“保持不小于150mm距离”两者并列,择一即可;
(2)高规8.4.9 “排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。”显然要求“隔热”与“距离”两者缺一不可!
回复
28楼
不要恶意灌水
以前一直误认为是保温的,多谢楼上的特意拉出来下,理解了,要求做的是用来隔热的,不是用来保温的,用途完全不同的。
回复
29楼
回复
30楼
排烟管道不用保温,但是一般的排烟管道平常都做通风用,所以可以考虑做防结露
回复
31楼
设置于吊顶内的排烟风管,隔热材料采用带铝箔的离心玻璃棉,厚度30mm。
回复