常见机械排烟风管保温问题!谢谢各位专家!
amy999_163
amy999_163 Lv.2
2009年11月30日 17:25:23
来自于通风排烟
只看楼主

大家好!有个问题请教各位专家!本人第一次做防排烟设计我设计的排烟风管是镀锌钢板的,请问1.风管如何做保温呢?2.保温材料是什么?3.保温厚度如何选取?用公式计算还是查表?4.上述用的图集及手册是哪些?谢谢各位专家!感恩不尽!:call: :call: :call:

大家好!有个问题请教各位专家!
本人第一次做防排烟设计
我设计的排烟风管是镀锌钢板的,请问
1.风管如何做保温呢?
2.保温材料是什么?
3.保温厚度如何选取?用公式计算还是查表?
4.上述用的图集及手册是哪些?
谢谢各位专家!
感恩不尽!:call: :call: :call:
免费打赏
lizonggang
2009年12月04日 16:31:16
12楼
设置于吊顶内的排烟风管,隔热材料采用带铝箔的离心玻璃棉,厚度30mm。地下室那些不保温。
回复
lizonggang
2009年12月04日 16:31:38
13楼
设置于吊顶内的排烟风管,隔热材料采用带铝箔的离心玻璃棉,厚度30mm。地下室的不保温!!!
回复
amy999_163
2009年12月04日 21:45:33
14楼
ok
谢谢前辈们!
我还是做上保温了
先去施工图审查了
谢谢:call: :victory:
回复
snail_yin
2009年12月05日 09:28:00
15楼
8.4.9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
其条文解释如下:
8.4.9 保留原条文。为了防止排烟口、排烟阀门、排烟道等本身和附近的可燃物被高温烤着起火,故本条规定,这些组件必须采用不燃烧材料制作,并与可燃物保持不小于150mm的距离。
具体保温材料,可以采用玻璃棉或岩棉,均是不燃A级。详见91SB6-1第53页。
回复
suz_2009
2009年12月08日 13:03:32
16楼
:time: 路过:call:
回复
yhht
2009年12月09日 13:41:54
17楼
排烟不用做保温,排烟不用做保温
回复
271436323
2009年12月10日 15:26:25
18楼
吊顶内的做保温:victory:
回复
zhangling72
2009年12月10日 18:37:47
19楼
我没有91SB6-1这本书,麻烦告诉一下,对保温厚度是如何要求的
回复
zhangling72
2009年12月10日 18:39:22
20楼

我没有91SB6-1这本书,麻烦告诉一下,对保温厚度是如何要求的
回复
shushuxinxin
2009年12月12日 19:42:37
21楼
设在吊顶内的排烟风管需设保温,我一般的做法是采用耐高温离心玻璃棉,厚度按内表面280度,外表面70度简单计算即可