毛石挡土墙设计说明:1、施工前应做好地面排水,保持基坑干燥,基坑开挖后应及时施工,以免积水软化地基。2、挡土墙采用未风化强度为U30石材,M10水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆勾缝,外表面的石面要求平整。3、挡土墙墙背后填料为粉质粘土,回填料应随砌随夯实,密实度不小于0.96,其重度不得小于20KN/m。填料中的树根、树皮等杂物应清除后方可回填。4、基底力求干燥,当基底潮湿时,应夯填50厚砂石垫层,再施工上部挡土墙。
毛石挡土墙设计说明:
1、施工前应做好地面排水,保持基坑干燥,基坑开挖后应及时施工,以免积水软化地基。
5、挡土墙每隔20m设置伸缩缝,缝宽20mm,缝中填设沥青麻丝,沿内外顶三方填塞,深度不小于150mm。
这个做法在景观施工图设计中常用到,目前我觉得是比较标准的做法了,谁还有更科学的,可以发上来一起完善。
2楼
谢谢你!!!好东西一定要一起分享噢!!!
回复
3楼
好!精练之谈,还有没有景观性的挡土墙做法。
回复
4楼
请教楼主几个问题:
1.如何判断挡土墙所用的石材为未风华强度为U30的?
2.回填料重度不得小于20KN/m,如何判定?
3.基底潮湿时,应夯填50厚砂石垫层。
50厚会不会太小了?有些石子差不多就4cm多了。要是两个叠一起了,厚度就超过了。
4.流水孔里是否有排水管?
流水孔在碎石反滤层处是否有经过处理,防止碎石直接把孔给塞住了?
回复
5楼
其实遇到挡墙之类的问题时,最好是参照某地区的挡墙图集上面有很多的规定。
1、重力式挡墙的排水孔一般都会在PVC管外面打孔,包上一层土工布;
2、一般来说挡墙的基层必须挖到老土。
回复
6楼
1.“Mu30毛石”应该是“MU30毛石”。
2.“Φ100流水孔中距15000与外墙平”不是很恰当,其实如果挡墙高差小于2M可以不用做流水孔的,这个流水孔的做法有图集可查的,一般流水孔的做法是外面要路出50mm,在土的那一侧做小石子反滤包,反滤包上用土工布包起,中距应该是上下左右2M而不是15M。
挡土墙有专门的图集的,大家有兴趣可以去找一下。
回复
7楼
1.“Mu30毛石”应该是“MU30毛石”。
我记得是Mu咧。
回复
8楼
呵呵,楼上的狼兄弟,可以去翻翻规范,砌体结构设计规范,砌体的强度等级,是MU。
回复
9楼
大灰狼,所有参与讨论的兄弟都要加分才行。
我记忆中,以前都是Mu,院里还规定MU是错误的。但现在的规范书上,都是MU,真搞不懂了。
回复
10楼
还是要看规范哦,MU和M肯定不会错的了~差点没说信XX得永生了……
回复
11楼
每隔一段距离做砖柱(个人平是每5m设置0.36m×0.36m的砖柱)~~~~~~仅供参考^^^
回复