将每分钟600升,1公斤压力下的60度空气冷却到30度,需要多少冷量?
将每分钟600升,1公斤压力下的60度空气冷却到30度,需要多少冷量?
免费打赏
zys0000
2005年07月05日 16:11:00
2楼
冷量=1公斤压力下空气密度*(60度空气焓-30度空气焓)*0.6*60
回复
dongzhesheng@co163
2005年07月05日 16:31:47
3楼
二楼所给公式正确,但实用时还缺条件,即如何确定空气在60度或30度状态下的比焓值,这与空气含湿量有关。如果是干空气,则可用空气定压比热(约为1.005KJ/Kg度)计算。
回复
blear
2005年07月05日 16:41:25
4楼
饱和干空气
回复