请教:35KV变电所主变更换呼吸器硅胶的正确步骤
panda5042
panda5042 Lv.2
2009年11月29日 22:23:01
只看楼主

请教:35KV变电所主变更换呼吸器硅胶的正确步骤因为本人所在的变电所主变呼吸器硅胶变色严重,想问一下,为什么刚用了一个月左右的时间就硅胶变色就很厉害,两台主变的其中一台就很好。请教一下,不知道会是什么原因引起的。另外,我还想知道35KV变电所主变更换呼吸器硅胶的正确步骤。小弟不胜赐教!谢谢!~

请教:35KV变电所主变更换呼吸器硅胶的正确步骤
因为本人所在的变电所主变呼吸器硅胶变色严重,想问一下,为什么刚用了一个月左右的时间就硅胶变色就很厉害,两台主变的其中一台就很好。请教一下,不知道会是什么原因引起的。
另外,我还想知道35KV变电所主变更换呼吸器硅胶的正确步骤。小弟不胜赐教!谢谢!~
免费打赏
dddtiger007
2009年11月30日 18:45:03
2楼
直接把吸湿器取下来就可以了,不用停电。
回复
chun21
2009年11月30日 18:57:59
3楼
我不知道你的变压器装硅胶容器是怎么样的,通常一般都是把底部拆开就可以了,但是记得要保持平衡拆,忘记问了,好像35KV的变压器一般都不用这硅胶了,只有110KV的主变才会用。
回复
panda5042
2010年01月05日 22:23:17
4楼
:) 谢谢!就跟一般变压器一样的,用的是变色硅胶。而且为什么刚用了一个月左右的时间就硅胶变色就很厉害?
回复
lingxuct
2010年01月06日 08:13:49
5楼
一台变压器硅胶用了较长时间还变色很少,另一台且没用多少时间,就变色了,是怎么回事?
变色快的一台中,呼吸器上绝缘油是不是太高或太低?其次只有变压器油内水份太多(这个不太可能)。
回复
zouhuijie
2010年01月06日 09:40:03
6楼
不用停电,可以考虑把重瓦斯压板暂时退掉后,进行更换。
因为,硅胶有可能淤堵呼吸孔 ,产生负压,突然打开时,会导致变压器内压力突变,引起瓦斯继电器动作。所以还是小心点为好!
回复

相关推荐

APP内打开