求助-小高层供暖不热-两年未解决-盼高手分析原因
notearsfish
2009年11月29日 22:17:29
来自于采暖供热
只看楼主

我居住小区,有近40多栋楼,高的15层,低的6层,并联供,水暖,我家14楼,顶楼,暖气片上面有点热,下面不热,排气没用,基本确定不是气的原因,楼下也不热,我家大约在12度左右,楼下7楼邻居,也只能达到15度左右。我家进水供水压力是0.12-0.2MPA,回水没测,物业说足够循环,是不是这样?压差标准是多少?一般供水压力到我家在多少?肯请专业的朋友给予解惑,实在是受不了了,老人和孩子全病了,投诉也没地方,先谢谢了!

我居住小区,有近40多栋楼,高的15层,低的6层,并联供,水暖,我家14楼,顶楼,暖气片上面有点热,下面不热,排气没用,基本确定不是气的原因,楼下也不热,我家大约在12度左右,楼下7楼邻居,也只能达到15度左右。我家进水供水压力是0.12-0.2MPA,回水没测,物业说足够循环,是不是这样?压差标准是多少?一般供水压力到我家在多少?肯请专业的朋友给予解惑,实在是受不了了,老人和孩子全病了,投诉也没地方,先谢谢了!

[ 本帖最后由 notearsfish 于 2009-11-30 08:41 编辑 ]
免费打赏
song74948
2009年11月30日 06:27:39
2楼
暖气片上面有点热,下面不热,说明供回水压差小,循环不好,室内循环至少需要0.2公斤压差,你处进水压力才0.2公斤,肯定不行,一般供水压力到用户0.15MPA(1.5公斤)以上,当然用户位置不一样,供水压不一样,低层肯定高。15层高楼供暖需要高低分区,如果没分,定压太低,可能是照顾低区用户。仅供参考

山东供热网
回复
notearsfish
2009年11月30日 08:33:35
3楼
现在设计院给设计的就是这样,我应该找哪个部门解决这个问题?找物业,他们让找开发商,找了开发商,他们说是设计院就这样设计的,我现在应该走哪个程序?是不是必须要分段供压?有没有相关的规定?
回复
notearsfish
2009年11月30日 08:44:59
4楼
qq:76835280 请专业朋友解忧
回复
fine_2009
2009年11月30日 10:08:33
5楼
1、看供水温度高不高,太低了当然受影响。
2、看供回水温差大不大,越大证明循环越不好,证明进户供回水压差不足或室内管道阻力太大,一般室内如果是统一设计统一施工又没堵的话,不太可能是室内的问题,特别是邻居也不热的时候。
3、看不到具体系统,没法说。
回复
yang1103
2009年11月30日 15:33:59
6楼
不要给他交供暖费了,装了等于没装
回复
duckula1983
2009年12月01日 12:35:29
7楼
你这种情况我见的太多了,
目前的状况是楼下的温度比你家高一些,
建议你带着物业把整栋楼的入户管都摸一边,
然后分2中情况:
1 如果都不热,说明你们这个单元的流量不够,
二次网的单元立管之间有可能出现水平失调,
解决办法是把室内温度较高的单元回水阀门关小,
也就是把流量往你们的单元挤,如果所有的楼都有
你们家的情况,答案就明显了,说明二次流量不够

2 如果只有你们家温度差(这种情况的可能性很大),
1层到10层的温度都很高(除了你们家楼下),那就带着
物业把各层入户回水管阀门关小,最好带着测温仪器,
这样你们家很快就会有改善。如果入户有流量表,把流量表
调节到流量显示的位置(指针指到m³/h),给你个大概参考:
300平的流量一般在0.5,130平差不多用0.2,这是在供水温度50,
室外温度-1度的情况.

祝你好运!
qq:29498301
回复
duckula1983
2009年12月01日 12:38:37
8楼
补充一下,
如果物业拒绝按上面的楼层走,
就跳过热力公司,
打电话给市政府投诉。

底线了啊!祝你好运!

qq:29498301
回复

相关推荐

APP内打开