我想请教一个问题:变频器的输入、输出电流怎么计算?(如有一个380V、11KW、4极电机使用变频调速,当频率各为25Hz、80Hz时变频器的输入、输出电流分别为多少?)
我想请教一个问题:变频器的输入、输出电流怎么计算?(如有一个380V、11KW、4极电机使用变频调速,当频率各为25Hz、80Hz时变频器的输入、输出电流分别为多少?)
12楼
那就好,我不能说我上面的解释全对,但有关损耗你确实是钻了牛角尖了,楼主提的问题你怎么看呢?把你的想法说出来,大家再探讨探讨好不好?
回复
13楼
当频率低于50HZ时候,电机是恒扭矩的,功率与转速成正比,25HZ时,P功率=5.5KW,电流也可以算了!!
回复
14楼
楼上说得有道理,虽然在工频以下是恒转矩区,但也得看负载的机械特性,比如说是风机水泵类平方转矩负载呢?它的功率与转速的关系就是三次方的关系了。
回复
15楼
变频器的输入电流I=P/1.732*U*COSφ 此处电压为380V。当变频器频率为50HZ时,P=11KW,输入电流=输出电流(不考虑变频器效率),当变频器频率为25HZ时,由于负载的机械特性的关系,功率P不容易确定,但此时输入电流肯定小于输出电流。当变频器频率为80HZ时,此时输入电流等于输出电流。
变频器的输出电流I=P/1.732*U*COSφ 当频率为25HZ时,此处电压为190V(压频比=380V/50HZ=7.6
25HZ时电压=7.6*25=190V),由于P不容易确定(不同的负载在25HZ时功率不同),具体电流不容易计算,但此时电流肯定大于输入电流。当频率为80HZ时,此时电压为380V(因为虽然压频比=7.6,但由于在基频以上电压不会高于电源电压,所以此时电压为380V,此时工作于恒功率区),输出电流基本上等于输入电流。
可以
回复