变流量和定流量水系统的水泵选配相同吗?
zys0000
Lv.12
2005年07月05日 12:56:04
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
个人认为:变流量冷冻水系统按冷水机组的流量选配冷冻水泵,定流量冷冻水系统按末端空调设备的流量之和选配冷冻水泵,希望大家讨论。
个人认为:
变流量冷冻水系统按冷水机组的流量选配冷冻水泵,
定流量冷冻水系统按末端空调设备的流量之和选配冷冻水泵,
希望大家讨论。
zdxhvac
2005年10月09日 10:14:10
12楼
我也是觉得有时候变水量合理不??
有时候冷水泵就15kw左右,变频能变到多少嘛?/
末端都是二通、变频机组,初投资高啊
而对一个小水泵,能节约多少,多少年才能收回投资啊!!
回复
zdxhvac
2005年10月09日 10:15:21
13楼
如果水泵在50kw以上,
变水量还可以
其他就没有必要了
回复