同程式定流量水系统是否需要在主管路加装定压旁通管路?
my28174273
my28174273 Lv.2
2009年08月28日 12:43:56
来自于中央空调
只看楼主

如题,对与一个小型同程式定流量水系统(无分支)是否需要在主管路加装定压旁通管路?是否有必要在主机(风冷冷水)出口加装流量开关?先表明我自己观点:由于整个系统无分支,并采取同程定流量水系统,水力较稳定,因此只需在回水主管路加装静态平衡阀及补水箱,无须在主管路设置压力旁通管路及流量开关。抛砖引玉望各位dx指点。并说明理由。

如题,对与一个小型同程式定流量水系统(无分支)是否需要在主管路加装定压旁通管路?是否有必要在主机(风冷冷水)出口加装流量开关?

先表明我自己观点:由于整个系统无分支,并采取同程定流量水系统,水力较稳定,因此只需在回水主管路加装静态平衡阀及补水箱,无须在主管路设置压力旁通管路及流量开关。抛砖引玉望各位dx指点。并说明理由。
rxac0516
2009年08月28日 14:39:40
2楼
不知楼主的“定压旁通管路”谓何?如果是装二通电动调节阀+压差控制器的旁通管路就不必了,一次泵系统压差旁通的作用是在用户侧变流量时保证机组侧定流量,你这是定流量,所以不需要,跟你末端同程异程无关。
还有流量开关提供水量的信号是保证机组安全运行的,所以应该是要有的
不知道我说的和你是不是一个意思:L
回复
zsyooo
2009年08月29日 12:41:31
3楼
二F说得对。风机盘管有电磁阀才要装“定压旁通管路”
回复
dongzhesheng
2009年08月31日 04:31:27
4楼
同意2楼观点。
另外,既然“整个系统无分支”,为何“需在回水主管路加装静态平衡阀”?这个静态平衡阀的作用是处理谁跟谁的平衡问题?
回复
my28174273
2009年09月02日 16:51:44
5楼
感谢各位的指点。我所说的“定压旁通管路”就是2F表达的,但只有压差平衡阀。
对于4楼所说的加装静态平衡阀的问题,我感觉还是应该在回水主管路加装以限制整个环路的压力。不知我的说法对不对,还请大家多指正。
回复
zhouyong2
2011年04月06日 21:11:53
6楼
同意二楼的说法,如果全部风盘都使用电动三通阀,是否可省去压差旁路
回复
adingkgb
2011年04月06日 21:28:19
7楼
流量开关必须装,这是保护主机的,和系统是否有分支是否具有变流量功能无关
回复