一个35千伏用户变电所(化工企业),35千伏采用户内高压配电装置,中置柜,PT采用三台单相四绕组干式电压互感器构成YN,yn,yn,d0的接线形式,中性点加有一次消谐器。投运一年后,PT烧毁,更换正常,半年后又烧毁,更换还正常又过半年又烧毁,还在换,到底有啥深层次原因请各位分析。
一个35千伏用户变电所(化工企业),35千伏采用户内高压配电装置,中置柜,PT采用三台单相四绕组干式电压互感器构成YN,yn,yn,d0的接线形式,中性点加有一次消谐器。投运一年后,PT烧毁,更换正常,半年后又烧毁,更换还正常又过半年又烧毁,还在换,到底有啥深层次原因请各位分析。
2楼
35KV电压互感器在中性点加装消谐器后,系统正常(无故障)时,它也正常工作,如果系统发生单相接地故障后,极容易使非故障的二相过电压,故障相也会因谐振发生过电压,一楼说的就是在过电压时烧电压互感器。
楼主会问,不是装了“消谐器”了,怎么还会谐振?35KV单相接地故障点通常都是非金属性接地,电弧会引起谐振,装了消谐器,只是减小谐振的幅度,但不能消除谐振。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-11-29 09:52 编辑 ]
回复
3楼
有道理,请大家探讨,别的原因?
回复
4楼
应该是铁磁谐振造成的,再更换PT时应当做一下伏安特性,再就是重新核算消谐器的参数是否匹配。
回复
5楼
消谐器一般都装在开口上,中性点装还没见过。
回复
6楼
一次消谐器装在PT一次中性点,二次消谐器装在PT二次开口上。
赞成2楼的意见,装设消谐器并不能彻底消除铁磁谐振,只是部分抑制。
回复
7楼
学习了!!!!!