请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?谢谢
请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)
如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?
谢谢
12楼
什么问题?能否详细解答
回复
13楼
计算电流405A,630*0.7~=405*1.1
回复
14楼
没有人能回答吗?
回复
15楼
BYECAR先生, 我觉得你的图和你的解释对不上啊.
图1 是剩余电流型…图中只是N线穿了零序CT, 即H1,2, 可按你的解释剩余型应该是L1,2,3,N都穿CT才对啊, 顺便问一句, H1,2何意?
图2 是接地电流型..这个是符合你的解释中的哪一个?零序的, 还是剩余型的? 怎么接地线穿零序CT, TN-S是这么用的?(我平常全是用TN-S, 别的从来都不用, 可能这是用在别的系统)
图3是漏电保护, 这个是剩余型的, 可他为什么没有MDGF模块了?
图4中的中性线保护指的是零序的保护型?
再有变压器低压侧零序保护是CT穿PE还是N线? 我认为是穿N线的.
向你学习!
回复
16楼
你这个接地保护属于8楼的那个,至于怎样整定的再多翻翻书吧,我一时也说不清
回复
17楼
零序
回复
18楼
不会吧?太猛了!
回复
19楼
多谢,学到不少东西。
回复
20楼
猛
回复