四、钢筋混凝土多层框架计算步骤进行框架结构计算设计前.应熟悉毕业设计任务书提供的条件,完善建筑设计中所涉及到的尺寸及材料做法,具体要求如下: (1)明确自然条件:雪荷裁、风荷载、冻结深度等。 (2)明确水文、地质条件:地形、地貌、建筑场地、地层状况(土层种类、厚度、深度承强力大小)以及地下水位深度等。 (3)明确各部位材料做法、材料供应情况(含种类、强度等级)以及预制构件供应情况 (4)明确建筑物使用情况,明确楼面荷载、屋面荷载。

四、钢筋混凝土多层框架计算步骤

进行框架结构计算设计前.应熟悉毕业设计任务书提供的条件,完善建筑设计中所涉及到的尺寸及材料做法,具体要求如下:
(1)明确自然条件:雪荷裁、风荷载、冻结深度等。
(2)明确水文、地质条件:地形、地貌、建筑场地、地层状况(土层种类、厚度、深度承强力大小)以及地下水位深度等。
(3)明确各部位材料做法、材料供应情况(含种类、强度等级)以及预制构件供应情况
(4)明确建筑物使用情况,明确楼面荷载、屋面荷载。
(5)明确结构设计方案及基础设计方案。
下面介绍钢筋混凝土多层框架房屋的抗震计算设计步骤及有关要求:
(一)构件截面选择
1、 根据构造措施、楼面荷载、材料重量等选择现浇板厚度、预制板布置;
2、 根据梁的跨度和所受荷载确定现浇梁框架梁截面尺寸;构件材料强度。
3、 初步确定各柱的受荷面积,根据构造措施和所受轴力(轴压比)确定柱截面;
(二)现浇板、简支梁、连续梁(楼梯)内力计算(查阅相关资料)
(三)计算框架在地震作用下的内力
1、计算框架地震作用
(1)计算重力荷裁代表值GZ:
为确定地震作用的大小,需先计算框架结构承受的重力荷裁代表值。重力荷裁代表值等于水久荷载标准值与可变荷载组合值之和。可变荷裁组合系数可查相应规范。
(2)计算自振周期T1:
为确定框架的地震作用FE和地震影响系数αl,需计算结构的自振基本周期Tl。
(3)计算框架(多遇)地震作用标准值FFK,FiK,ΔFnK:
根据设防烈度,按《建筑抗震设计规范》确定水平地震影响系数最大值αmax。
根据建筑场地和远、近震确定特征周期TS;
判断基本自振周期与特征周期的大小关系,确定计算地震影响系数。
根据地震影响系数确定地震作用标准值FFK,FiK,ΔFnK。
2、计算地震作用下框架的内力与弹性位移
(1)计算梁、柱线刚度
考虑现浇楼板对梁的有利影响,计算时梁的惯性矩乘以增大系数,将其惯性矩予以适当的提高。
(2)计算侧移刚度
(3)弹性侧移验算
在求得层间地震剪力标准值后,可验算层间弹性位移
(4)根据层间地震剪力标准值,按柱抗侧刚度分配每根柱的地震剪力标准值、设计值
(5)确定柱反弯点高度(采用弯矩分配法时则直接计算出结果)
(6)计算柱端弯矩:
在计算出各柱承受的地震剪力设计值后,可计算柱端的地震弯矩设计恒:
(7)计算梁端弯矩:
在计算出各柱的下端地震弯矩和柱上端地震弯矩后,即可根据节点平衡计算柱两侧梁端总弯矩,然后按两侧梁的线刚度分配梁端弯矩。
(8)计算梁端剪力:
地震作用下梁端剪力由梁端弯矩计算;
(9)计算柱轴力
(10)控制截面——梁端柱边弯矩、剪力
柱端梁边弯矩、剪力
(12)绘制地震作用下框架的内力图;
计算出框架梁、柱的轴线弯矩和梁端柱边弯矩、柱端梁边弯矩之后,分别绘制轴线弯矩、梁端校边弯矩、柱端梁边弯矩,以备后面计算时查找方便。
(四)计算框架在竖向重力荷载作用下的内力
1、计算竖向重力荷载
(1)竖向重力荷载代表值与设计值:
抗震设计时,需计算竖向重力荷载代表值;在正常情况下进行结构设计时,需计算竖向重力荷载设计值(静力作用)。
计算重力荷载时应注意:
①明确荷载传递路线。
在计算重力荷载前,应明确结构承受的各种荷载的传递路线,即通过板传给梁,梁传给柱,柱传给基础、地基。
②将实际荷载变为内力计算所需的线荷载或集中荷载。
在计算梁、板的内力时需要线荷载;在计算校的内力时需要集中荷载。需要分别计算,并注意将全部荷载按可能出现的最大荷载考虑,防止漏项。
③代表值与设计值的计算方法:
重力荷载代表值=永久荷载标准值十可变荷载组合值
重力荷载设计值=水久荷裁分项系数×永久荷载标准值十可变荷载分项 系数×可变荷载标准值
永久荷载分项系数取1.2或1.0;可变荷载分项系数取1.4或1.3。
(2)计算简图;
确定重力荷裁代表值与标准值以后,分别将其标注在框架计算简图上。
2、计算竖向荷载作用下框架的内力
(1) 计算方法:弯矩二次分配法;分层法。(略)
(2) 梁端负弯矩的调幅。
框架结构梁端负弯矩较大,配筋较多,特别是节点区,纵梁、核梁、框架柱三个方向的纵向受力钢筋在此交汇,钢筋密度很大,再要求在节点区配置箍筋,施工难度更大,混凝土浇筑质量难以保证。考虑到框架结构属于超静定结构,具有塑性内力重分布的性质,允许在梁端出现塑性铰,所以在重力荷载作用下,可乘以调幅系数,以适当降低梁端负弯短。梁端负弯矩降低后,跨中正弯矩相应增加,将钢筋用量转移到跨中。这样,梁端负弯矩调幅后,不仅可以减少梁端的配筋数量,达到施工方便,保证施工质量的目的,而且还可以提高框架柱的安全储备,以满足“强柱弱梁”的抗震设计原则。
(3)梁端剪力、柱轴力。
在确定梁端负弯矩后,可计算梁端剪力和柱轴压力。在计算剪力时,需注意按工程考虑,梁的两端均为负弯矩,按理论力学的规定判断时,逆转为正,顺转为负。因此,要具体分析两端弯矩叠加后的正负,以便正确判断剪力的方向,决定梁对柱作用的拉、压性质。
(4)控制裁面——梁端柱边弯矩、柱端梁边弯矩。
(5)竖向荷载作用下框架的弯矩图。
用弯矩二次分配法计算出梁端、柱端轴线弯矩后,按比例将弯矩绘于梁柱的受拉一侧。对于无荷载直接作用的杆件(例如框架柱),将杆件两端的轴线弯矩连以直线,即为该杆件的弯矩图;对于有荷载直接作用的杆件(例如框架梁),以杆件两端的轴线弯矩连成直线作为线制弯矩图的基线,叠加相应简支梁的弯矩图,即为该杆件的弯矩图。
(五)竖向活荷载作用下框架内力(同四)
(六)控制截面上内力的最不利组合
确定内力的最不利组合是为了提供构件配筋的依据。控制截面即是危险截面。对于框架梁,一般以梁端截面和跨中截面作为控制裁面;对于框架柱,一般以上、下柱端截面作为控制裁面。内力组合就是控制截面最不利的内力组合。结构规范对内力组合时应考虑到重力荷载、竖向活荷载、风荷载、地震作用,四种中的单一荷载、两两组合、三个以及四个荷载的组合、