本人以前一直都是做的6度区的项目,高层结构设计的参数控制容易通过。最近开始做外地的项目,7度半的,剪力墙的高层,感觉模型调起来就有点吃力了。特别是剪重比这个参数很难达要求。我觉得可以直接增大地震力应该可以吧?因为剪重比这个参数本来就不是什么研究结果,只是个底线控制。特发帖向高度区的结构同行们请教,更欢迎大家结合自己实践发表自己的经验之谈。十分感谢!:handshake
本人以前一直都是做的6度区的项目,高层结构设计的参数控制容易通过。
最近开始做外地的项目,7度半的,剪力墙的高层,感觉模型调起来就有点吃力了。
特别是剪重比这个参数很难达要求。我觉得可以直接增大地震力应该可以吧?
因为剪重比这个参数本来就不是什么研究结果,只是个底线控制。
特发帖向高度区的结构同行们请教,更欢迎大家结合自己实践发表自己的经验之谈。
十分感谢!:handshake
2楼
我现在在八度区做工程,是的,模型比较难调的。不过,把墙多布置点,静下心来,慢慢调。剪力墙结构注意在周边多布置一点墙体,加大梁截面,最好使用开洞的方式来建连梁,这样子,结构的刚度会大些,这也是pkpm计算上的毛病,按开洞刚度大。
回复
3楼
谢谢你的回复,希望能向你学习更多经验!
回复
4楼
我也长期在6度,但也做过7度半1.15风的。
个人浅显经验:
1、相对6度区,高烈度的剪力墙布置的要密要长。第一次做高烈度的不要舍不得不知剪力墙。
2、墙厚不要仅局限于200厚。或许在6度,墙厚200就可以了(单纯为了满足层高的1/18除外)。但在高烈度,要敢于用250,甚至可以在外围用300(局部或全部外围)。
3、6度或许你的墙布置较为分散,考虑到梁的荷载传递就OK了,高烈度不一样,尽量布置的紧凑些,或许无意中就形成一些刚度较大的“筒体”。
4、周边若不考虑开窗、开门等影响,梁可以做搞,如同意600~800。门窗洞口的还可以上翻(允许的话)。
回复
5楼
对于剪重比这个问题 我还想请教下各位:
在其它参数都满足的情况下,出现剪重比达不到《抗规》5.2.5条时,一般采取什么措施?
在Satwe前处理参数中 有两个开关:一个是在-按《抗规》5.2.5条调整各楼层地震剪力前打钩选择。
还一个就是直接填入全楼地震作用放大系数。
不清楚这两个参数要怎么选择?审图中心会怎么要求?
请各位赐教!!!
回复
6楼
1)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度。
2)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标。
3)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。
回复