关于泵跟生活水池连接
crp110119
crp110119 Lv.2
2009年11月27日 22:40:25
只看楼主

水池预埋的是100套管,但买的水泵进水口径也是100.怎么搞?

水池预埋的是100套管,但买的水泵进水口径也是100.
怎么搞?
免费打赏
lytliangyantao
2009年11月28日 15:06:06
2楼
解决方案:
1、直接将套管焊成吸水管
2、用DN75引出,马上变径为DN100,且DN100到泵要有大于500mm距离
实际施工中,第一种方案最常用。
回复
likun0521
2009年12月06日 23:48:45
3楼
现在生活水池都是不锈钢的了,不让用结构做了,你们怎么还是结构做水池啊
回复
w-jwei
2009年12月07日 22:19:57
4楼
那肯定是把套管埋错了,是消防水池吧!!
回复
jun986301
2009年12月08日 16:29:19
5楼

感谢,估计我以后会用得着,现在在做生活水池,还不知道施工队预埋了多大的管子。
回复
fine_2009
2009年12月08日 16:38:37
6楼
不知道水量是多少,往往会吸水管流速太高民了吧,这样子的话时间长了泵会不会容易损坏?
回复
maoxinqing
2009年12月08日 16:51:47
7楼


那设计就有问题,水泵的进出水口要比实际的进出水管要小的,建议更改套管,重新做一个套管也不是问题的。