钢结构主梁两侧均有次梁时,主次梁节点若采用刚接,则可形成连续次梁,能大大减少次梁断面和变形,可是很多设计单位均将主次梁节点做成铰接,不知为何??,请高手指点。
钢结构主梁两侧均有次梁时,主次梁节点若采用刚接,则可形成连续次梁,能大大减少次梁断面和变形,
可是很多设计单位均将主次梁节点做成铰接,不知为何??,
请高手指点。
2楼
是不是减少侧向位移啊。。还有也是安装上的方便吧
不知是否如此
回复
3楼
可能仅仅是为了明确力学计算模型,减少主梁受扭。
回复
4楼
钢结构施工按铰接方便,按钢接不易,且对于钢结构来说很少有完全刚接,所以就做成铰
回复
5楼
铰接的施工方便,对次梁要求大,跨中最大弯矩;刚接的对主梁抗扭要求高。
回复
6楼
1、铰接施工方便,
2、刚接的话,绝大多数情况下采取现场焊接翼缘板,一方面焊接工作量大,焊接质量不好保证(焊缝强度要折减),不采用引弧板的话,焊缝计算长度要缩短,这样就没法按全刚接设计了。
3、刚接易对主梁产生扭矩。
(见到过一公司的一位“大师”设计时按刚接设计,结果施工时施工单位直接做成了铰接。)
回复
7楼
次梁按铰接比较好了,受力明确,施工方便了
回复
8楼
也有刚接做法,只要两端都有次梁,能够传递弯矩就行了,但要控制应力比
回复
9楼
做铰接好点.刚接的施工困难.
回复
10楼
同意6楼的看法
回复
11楼
我想还有几点:
1、主次梁的截面一般不一样高,次梁的下翼缘对着主梁的腹板,次梁下翼缘要传递弯矩是较难实现的
2、如果只有一侧有次梁的话,次梁的弯矩会转化为主梁的弯矩,对于一般的开口截面,抗扭能力不强,对于箱型截面做成刚接也是可以的吧,但对于工字型截面最好不要产生扭矩。对于两侧都有次梁的主梁,两侧次梁在连接处产生的弯矩之差不大的话,两侧的弯矩可以相互抵消,做成刚接也是可行的。但实际上活荷载的存在与否,造成两侧的弯矩可能会相差很大,所以一般做刚接会产生较大的扭矩。
仅代表我个人的观点。
回复