有个空心变压器的概念 到底它有什么应用呢? 能不能用于电力呢 为什么如果电力变压器不用铁芯会怎么样呢? 空气不也可以导磁嘛 就是磁阻大是不是拿掉铁芯 电流会变大 容量会变小啊?
有个空心变压器的概念 到底它有什么应用呢? 能不能用于电力呢 为什么
如果电力变压器不用铁芯会怎么样呢? 空气不也可以导磁嘛 就是磁阻大
是不是拿掉铁芯 电流会变大 容量会变小啊?
2楼
呵呵,楼主的问题满有意思的,你可以去实践下啊!;P
回复
3楼
没有铁芯磁通曲线都会发生变化的,这个问题不是你想的那么简单的。
回复
4楼
跟你说一通电马上烧。
只能做电抗器用
回复
5楼
同意楼上的!抽掉铁芯后,变压器绕组电感降得很低,感抗比原来小很多,通电之后电流比原来大很多,原边肯定会烧的。这种情况类似于交流接触器衔铁犯卡衔铁不能吸合的情况,这是由于磁阻增大,励磁电流将达到线圈额定电流的10-15倍,使线圈烧毁。
回复
6楼
:lol ,想法挺有创意的哈,不过还是别试了,因为结果都知道,接近于短路。
楼主说空气也导磁,但是磁阻很大,对于电力变压器接近于无穷。
即便是电感,也要分空心电感和铁芯电感,空心电感一般是在无线电中用的哈,主要是针对高频。
回复
7楼
把变压器的电磁感应公式写出来就能说明问题,感应电势与经过绕组的磁通量成正比。
上面朋友都说到了,空气的导磁率远比硅钢片低,那么,没有铁芯的变压器就会出现二个方面的问题:
1、由于没有铁芯,线圈产生的磁通小,二次的感应电压也小,磁通小很多,电压也小很多,我们知道变压器的电压与线圈的匝数成正比,电压太小,就可以用增加匝数的方法,达到实用的目的。
2、同上面原理,感应电压太小,线圈的自感电势也太小,为了使外加电压与自感电势相等,其结果会怎样?我们知道,线圈中的磁通是由磁动势与导磁率的乘积,空气的导磁率是常数,磁动势是线圈的匝数W与线圈中电流I的乘积。当线圈中磁通量不够时,只有增大电流来增大磁通量!其结果是可想而知的了。
综上所述,IW是磁动势,要达到一定的磁通量,当导磁率(导磁介质而定)定下后,IW乘积就是一个常数了,要想电流不超过额定值,就需要增大线圈的匝数W,当导磁材料不用硅钢片而用空气时,导磁率小很多,那么,线圈的匝数W就需要增加很多!楼主想做不用铁芯的变压器,你只要匝数足够多(能做成很大的体积)的话,也是可以的!!!
回复