一张图纸的疑惑,专家进
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2009年11月27日 15:55:15
来自于中央空调
只看楼主

先上图------------------------

先上图------------------------

1.jpg


2.jpg

免费打赏
lx009
2009年12月03日 10:31:37
12楼
帮9楼解释下
1、自动加药是根据水质监控仪的指示来开启自动加药泵。
2、落地膨胀水箱,目前很常用,落地膨胀罐,靠自身压力补水。
3、是变频泵,换热器可变流量,水泵变频节能。
4、F。M是流量计
5、旁通的作用是防止系统停电,系统水锤对水泵的冲击;不过现在水泵前设缓闭阀就可不设此旁通。
6、感觉补水量不大,给水系统可以满足要求。
回复
guolei2002
2009年12月03日 15:41:27
13楼
设FM流量计有何意义?--------------------------------------
回复
chinalnkydlzc
2009年12月03日 16:10:32
14楼
设FM流量计有何意义?把你的系统控制图好好看一下!系统是什么系统?如何应对
回复
guolei2002
2009年12月03日 19:10:35
15楼
我也没有其他图纸,只有一张系统图,图纸除了提到的以外其他都是比较常规的做法,无控制方面的图纸。感觉想不明白这样设计?第一,如果是考虑停泵水激,似乎设流量计和电动阀没有啥意思?第二,水泵还是变频?
回复
chinalnkydlzc
2009年12月04日 13:03:20
16楼
停泵水锤在闭式系统可怕吗?水泵变频是由那个信号控制的!你的旁通流量占单泵流量的多少?
回复
zx7610
2009年12月04日 23:30:22
17楼
疑问:
第一:自动加药比较容易解决,找生产厂家;
第二:膨胀水箱;看不到系统图,不好判断,按照平面图我认为是一套自动加压系统,膨胀水箱就是气压罐,如果只是一般的闭式膨胀水箱连接利用自来水水压,那么压力不能保证做到定压,况且在管路上还要有倒流防止器;在天面不能设置胀水箱或标高不够时就要设置一套自动加压系统及气压罐,气压罐的作用是补水时的储水及系统停用时水温升高膨胀回流到气压罐保护系统,通过电接点压力表及电磁阀控制。
第三:该空调水泵系统可以采用变频控制,水泵变频取供回水水压或最不利点水压控制。
第四:一个类似阀门的F.M是什么,比较难理解,水流指示、水表?按照系统设计上来都说不通,没有必要。
第五:带有F.M的一路管道是旁通管,发挥的作用是保护系统,让供水管的水压不至于太高,在末端设备开启较少时,水流降低水压升高,旁通管分流部分水流降低水压;在水泵采用变频控制时作用不大,但在非正常情况时还是有用的,双重保护。
第六:快速注水一般是在系统换水时的快速补水,接自来水管网,直接连接自来水管网在管路上还要加上倒流防止器,以免污染自来水系统,按照设置落地膨胀水箱来说是没有屋顶水箱的。
回复
daiway
2009年12月07日 20:54:07
18楼
解释的这么明白,豁然开朗啊,都是牛人
回复
yhht
2009年12月09日 13:43:03
19楼
主要是设有F.M的管道是旁通管道,其上看似还装有电动阀,主要不能理解其设置目的。加上水泵变频,旁通管道的电动阀如何工