一张图纸的疑惑,专家进
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2009年11月27日 15:55:15
来自于中央空调
只看楼主

先上图------------------------

先上图------------------------

1.jpg


2.jpg

免费打赏
guolei2002
2009年11月27日 16:01:34
2楼
疑问:
第一:自动加药是如何进行加药的?
第二:落地式膨胀水箱如何工作?落地能行吗?感觉起码要高些
第三:水泵符号下面带个V是不是变频的意思?
第四:一个类似阀门的F.M是什么?流向指示吗?
第五:带有F.M的一路管道发挥何作用?是为了旁通部分水量吗?感觉也没有必要
第六:快速注水是否为系统灌水的时候使用?需接屋顶水箱
回复
zjy0094
2009年11月29日 12:22:05
3楼
自动加药的问题,你可以咨询做空调水处理的厂家,这个一般是他们提供的,你不用管。
个人认为膨胀水箱的确是要在最高点,因为他还有定压的作用。所以这样设计有问题。
一般来讲V是变频的意思。
FM一般是水流保护开关,学名靶式流量计。螺杆机上一般要装在管道上,否则没法启动。离心机一般自带的。
快速注水的问题请其他专家解释,我不是很清楚。
回复
guolei2002
2009年11月29日 16:06:29
4楼
主要是设有F.M的管道是旁通管道,其上看似还装有电动阀,主要不能理解其设置目的。加上水泵变频,旁通管道的电动阀如何工作
回复
jigl121210
2009年11月30日 13:29:48
5楼
看看,啥东东,,,,,,,,,,,,
回复
snail_yin
2009年12月01日 11:35:36
6楼
闭式膨胀水箱有定压作用,其应该放置在系统的高位。闭式的主要目的是隔绝与空气接触,避免氧气再次溶入水中。
能吧图纸上传吗?只能看见局部不太好分析问题。
回复
chinalnkydlzc
2009年12月01日 11:56:39
7楼
疑问:
第一:自动加药是如何进行加药的?在水泵的吸入端,不成问题,自动加药,还要看检测,不是问题。
第二:落地式膨胀水箱如何工作?落地能行吗?感觉起码要高些 膨胀水箱还原来的功能,此图不好,没有明确放置位置,要求设计说明
第三:水泵符号下面带个V是不是变频的意思? 这个要问设计
第四:一个类似阀门的F.M是什么?流向指示吗? 从图中看107CMH,应当是流量计!
第五:带有F.M的一路管道发挥何作用?是为了旁通部分水量吗?感觉也没有必要 旁通管,要看你的系统设计!来定,有可能此管有用。明确系统要求。
第六:快速注水是否为系统灌水的时候使用?需接屋顶水箱 清洗系统用!不经过水处理,完全可取消!可由补水泵或膨胀水箱完成。
回复
hjf19640908
2009年12月01日 12:55:26
8楼
1、自动加药是根据水质监控仪的指示来开启自动加药泵。
2、落地膨胀水箱工作原理很简单。
3、是变频泵。
4、水流量开关。
5、节能。
6、系统进水。
:handshake :handshake :handshake
回复
chinalnkydlzc
2009年12月01日 17:54:43
9楼
在旁通管上设计水流的目地是什么?
回复
guolei2002
2009年12月01日 20:35:06
10楼

同问,9楼所说节能能否具体说说
回复
lx009
2009年12月03日 10:26:43
11楼
帮9楼解释下:
1、自动加药是根据水质监控仪的指示来开启自动加药泵。
2、落地膨胀水箱,常用落地式膨胀罐,靠自身压力补水。
3、是变频泵,换热器可变流量,水泵变频节能。
4、F。M是流量计。
5、是为系统停电防水锤冲击水泵,有这种做法;不过目前水泵前设缓闭阀可不设此旁通。
6、快速补水感觉水量不是很大,给水系统补水就行。
回复