门式钢结构基础请教
badichenjian
2009年11月27日 13:12:32
来自于地基基础
只看楼主

钢结构的钢柱下计算的轴力很小,弯矩和剪力大,例:轴力N=75KN M=158KN。m V=45KN 独立基础埋深2。5米左右,持力层粘土层,fak=180如果按:Pkmin >0控制,或0应力区不大于15%控制,计算出来基础相当大。。。。。是否正确个人感觉基础好大,大家帮忙看看,说说意见!!thank you!

钢结构的钢柱下计算的轴力很小,弯矩和剪力大,例:轴力N=75KN M=158KN。m V=45KN 独立基础埋深2。5米左右,持力层粘土层,fak=180

如果按:Pkmin >0控制,或0应力区不大于15%控制,计算出来基础相当大。。。。。是否正确

个人感觉基础好大,大家帮忙看看,说说意见!!thank you!
免费打赏
badichenjian
2009年11月27日 13:14:00
2楼
在线等,看下基础是否要改:call: :call: 计算中,M/W=158+45X2。5/W=270。5/W M好大

[ 本帖最后由 badichenjian 于 2009-11-27 13:16 编辑 ]
回复
mayunjun
2009年11月27日 15:24:45
3楼
门式钢架柱脚应与其基础设计为铰接,铰接节点应该不存在弯矩。你所设计的门式钢架柱脚是否与其柱脚刚接了?若是设计为刚接则明显不合理,以致造成柱脚部位弯矩很大,也很难设计其基础。请核实门式钢架与其基础顶面的连接假定。
回复
yaslean
2009年11月27日 22:22:56
4楼
确实存在这种问题,当有吊车时,钢架柱采用等截面,柱脚采用刚接,基础主要受弯矩控制,应该没有什么问题.
回复
s3344521
2009年11月28日 19:38:53
5楼
轻钢结构刚接柱脚都有这个问题:大弯距小轴力基础很大。柱铰接能解决这个问题,但有吊车和建筑比较高时侧移难满足,柱设为铰接也是一种处理方式。但带来基础很大,如何平衡两者间的利弊?请高手指点.希望专家能出版轻钢基础设计一书指导大家
回复
jilinpd
2009年11月29日 15:47:54
6楼
有吊车必须满足Pkmin >0,这也是轻钢结构的最大缺点。
回复
tom23456
2009年12月05日 16:27:28
7楼
这个基础应该还好吧,2X3M左右吧,没办法的钢结构都是这样的
回复
蝶之过
2009年12月05日 23:27:09
8楼
作为门式刚架来说,钢结构一般列入轻钢结构,而轻钢结构柱与基础是铰接处理的,反之,按固定考虑。就是说,按铰接,就是柱底部的剪力对基础的弯矩了,那就很小了。
回复
badichenjian
2009年12月06日 13:46:59
9楼
感谢谢大家的回复,是的,以前做过的大多都是铰接, 这次钢接,基础大的很大的2。1 X3。6 1。5X3。3 左右,

米办法。
回复
yangdzh29
2009年12月06日 15:45:37
10楼
计算该要多大就做多大,你这个基础还好
回复
wenguojie19854
2010年08月28日 13:05:19
11楼
:handshake 是第三代是
回复

相关推荐

APP内打开