低压配电系统和电机外壳接地
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年07月04日 20:33:38
只看楼主

现在有一个厂房的电源引自一个低压配电室,而低压配电室内的低压配电系统是采用的TN-C系统,在给厂房内的电动机配电时电缆均用的是3+1芯,而厂房内的电动机外壳均和厂房自己的接地网连接了,不知这样配电是否可以?即电动机的外壳即接N线又与接地网连接,这样厂房内的低压配电系统就变成了TT系统与配电室的不同了,这样可以吗?

现在有一个厂房的电源引自一个低压配电室,而低压配电室内的低压配电系统是采用的TN-C系统,在给厂房内的电动机配电时电缆均用的是3+1芯,而厂房内的电动机外壳均和厂房自己的接地网连接了,不知这样配电是否可以?即电动机的外壳即接N线又与接地网连接,这样厂房内的低压配电系统就变成了TT系统与配电室的不同了,这样可以吗?
免费打赏
ccxxjj
2005年07月05日 12:29:56
2楼
由TN-C系统给厂房内的电动机配电时电缆用的是3+1芯,应是L1,L2,L3,PEN.还是TN-C系统吧
回复
qjs108
2005年07月05日 15:03:24
3楼
仍为TN-C系统,接地极可认为是PEN线的重复接地
回复
qjs108
2005年07月05日 15:05:08
4楼
如果供电电缆改为3芯,那么才是TT系统
回复
guojunzxq
2005年07月09日 10:47:34
5楼
最好是由TN-C改为TN-C-S,