伯諾里方程
d9616395jmr101
2009年11月26日 23:09:50
只看楼主

请教建筑给水概念:计算建筑给水内部所需压力时,如何应用伯诺里方程式?

请教建筑给水概念:
计算建筑给水内部所需压力时,如何应用伯诺里方程式?
免费打赏
lytliangyantao
2009年11月27日 11:13:11
2楼
用单位重量流体分析:
1、设流体入建筑初始高度为Z1,压力P1,流速V1;
2、流体在建筑内出水点高度为Z2,出水压头P2,出水流速V2;
3、流体自进建筑到出水点沿程和局部阻力和为H,
则有Z1+P1/r+V1×V1/2=Z2+P2/r+V2×V2/2+H
回复
d9616395jmr101
2009年11月27日 13:43:21
3楼
多谢回复。
建筑给水(由市政供水,没有水抽水泵,下行上给方式),给水管的水速很慢,是否可忽略此两项(V1×V1/2)及(V2×V2/2)
另外,为什么计算方式与一般教科书的计算方法不同,以下的计算方法与伯诺里方程式有什么关系?
水压应按最不利点所需要的水压进行计算,计算公式为:
H1+H2+ H3 + H4 + H5 = H
H1最不利配水点与室外引入管起点的标高。
H2管路水损。
H3水表水损。
H4流出水头,普通水龙头按2m计算。
H5富裕水头,一般按2-5m计算。
回复
lytliangyantao
2009年11月27日 16:20:12
4楼
1、我写的那个伯努里方程漏了个重力加速度,你想得到的是所求的扬程吧。你例的式子实际就是伯努里方程,只是忽略了V×V/2g这一项,是为了简化计算。实际上:设初始水速为1.2m/s,末端支管流速为0.8m/s,那么1.2×1.2/(2×9.8)-0.8×0.8/(2×9.8)=0.04m,这对工程来说是可以忽略了。
2、那么你对照一下就明白了
H相当于伯努里的P1/r
H1相当于伯努里的(Z2-Z1)
H2+H3相当于伯努里的H
H4+H5相当于伯努里的P2/r
回复
d9616395jmr101
2009年11月28日 00:01:39
5楼
多谢你的回复,我是给排水初学者, 你得到你的解释对我帮助非常大, 感激, 往后学习上若再遇到难题, 可能还要麻烦你, 希望你能再给予指教,谢谢.
回复
lytliangyantao
2009年11月28日 02:00:17
6楼
客气了,你在学习过程中能从原理来分析问题,这很好。实践当中,很多东西都可以从你大学课程里找到理论依据的,加油小朋友,你会比别人进步快的!
回复
d9616395jmr101
2009年11月29日 00:35:20
7楼
你好, 本人又有事請教閣下, 對於以下的給水圖, 本人的理解是否正確?
2---->------3
| |
| |4---5
| |
| |
| |6---7
市政供水------1-------水表->--

上图是上行下给,市政直接给水图。
注:点5,点7是出水龙头,点3是最不利点, Z3 是点1与点3的高差, Z4是点1与点4的高差, Δh是点3与点4的高差,Hw是沿程水頭損失。

P1/γ=Z3+Hw(1-3)+P3/γ --------- (1)
P1/γ=Z4+Hw(1-3)+ Hw(3-4) +P4/γ --------- (2)
由(1)及(2)得到下式
P3/γ= (Z4 -Z3 )+ Hw(3-4) +P4/γ
P3/γ= -Δh+ Hw(3-4) +P4/γ
H3= -Δh+ Hw(3-4) +H4 -----------------(3)
对于上式本人理解如下:
1) 有关上式负Δh,假如H3=0, 位置水头差Δh可抵消沿程阻力及流出水头(Hw(3-4) +H4 )(当沿程阻力及流出水头≦Δh, 若>Δh则不能)令水流出
2) 假使要检查点5的水压力有否超过该点位置的用水设备可承受之最大水压力,计算方法是否将市政给水的资用水头(H0)- (Z4+Hw(1-3)+ Hw(3-4) + H4), 若差值大过可承受之最大水压力,即表示该点的压力过大。(其它位置的水压力也用此方式计算)
回复
d9616395jmr101
2009年11月29日 00:35:50
8楼
2009年11月29日 00:36:12
9楼
2009年11月29日 00:39:30
10楼
2009年11月29日 00:42:32
11楼
由于给水图有偏差,所以重新发了几次贴,请见谅.
回复

相关推荐