医药中间体,综合废水COD高达5万多,B/C为0.2左右,废水量20吨/d左右,经稀释沉淀后进入UASB,但是会不定期的更换产品.UASB已经建成两年了总是没什么效果,现在准备改造!由于产品会不定期的更换,废水的水质变化也挺大,不知这样的情况还适合用UASB?废水量不是很大,用物化法是否更合适,那些物化法比较合适?
医药中间体,综合废水COD高达5万多,B/C为0.2左右,废水量20吨/d左右,经稀释沉淀后进入UASB,但是会不定期的更换产品.UASB已经建成两年了总是没什么效果,现在准备改造!由于产品会不定期的更换,废水的水质变化也挺大,不知这样的情况还适合用UASB?废水量不是很大,用物化法是否更合适,那些物化法比较合适?
2楼
又是典型的小水量高浓度难降解的制药废水
由于前面生产工艺不断调整,废水水质变化大,usab效果当然不明显,出水只要达标不就得了吗?这么高的COD物化处理也很麻烦的。
回复
3楼
这个应该不是UASB的问题吧,不过进水水质也实在是差
回复
4楼
看到有人提过,先进行水解酸化后再进UASB,不知道可行否,感觉B/C=0.2有点惨不忍睹了,或者试试混凝沉淀,或者气浮等方法,能否去除一部分有毒物质。
回复
5楼
可先催化氧化,再生化
回复
6楼
中间体的链打开时工艺的管件,如果厌氧没什么效果,只能用高级氧化啦
回复
7楼
又是典型的小水量高浓度难降解的制药废水,这个应该不是UASB的问题吧,不过进水水质也实在是差。
由于前面生产工艺不断调整,废水水质变化大,UASB效果当然不明显。
废水水质变化大,可以考虑在UASB后加备用芬顿氧化工艺。即在UASB效果差时,启用芬顿氧化工艺,若UASB效果好时,停用芬顿氧化工艺。这样就可以保证出水达标了,只要出水达标不就得了吗?这么高的COD物化处理是很麻烦的。
回复
8楼
预处理,一定要做预处理
回复