在门式钢架结构中,梁采用变截面H钢,因 而中间增加了节点,就变成了几段梁,某一分段长度小于支撑间距时,怎么办?都统一输入一个平面外计算长度吗?输入的时候平面外计算长度是以哪一段几何长度为基础的?还有柱因为有牛腿节点,输入平面外几何长度的时候要分两段输入?刚接触pkpm的sts,很多问题不明白,希望能得到解答!
在门式钢架结构中,梁采用变截面H钢,因 而中间增加了节点,就变成了几段梁,某一分段长度小于支撑间距时,怎么办?都统一输入一个平面外计算长度吗?输入的时候平面外计算长度是以哪一段几何长度为基础的?还有柱因为有牛腿节点,输入平面外几何长度的时候要分两段输入?刚接触pkpm的sts,很多问题不明白,希望能得到解答!
2楼
怎么没有回答的啊?:'( :'( :'( :'(
回复
3楼
回复
4楼
不知道这样对不?在节点处就分段了不知道这个三米是以那一段几何长度为基础的?是两个节点之间吗?弄不明白啊
[
本帖最后由 kongqueshi 于 2009-11-26 15:16 编辑 ]
回复
5楼
闲着也是闲着,我来回答吧!
楼主,你所谓的节点分段长度,是指平面内的分段长度,平面内你随便分,但单根长度考虑运输长度,最好不要超过12M.
平面外计算长度,是指垂直于刚架的,有构件对刚架提供平面外约束。此约束点之间的距离对刚架而言为平面外计算长度。
对钢梁而言,因屋面檩条跟钢梁垂直,而屋面檩条的间距一般为1.5M,而每隔两根檩条设一个隅撑,此隅撑可视为钢梁平面外的支点(约束点),故钢梁平面外计算长度一般为3M。
对钢柱而言,有吊车时,不是因为有牛腿节点,而是牛腿节点上有吊车梁,而吊车梁跟钢柱垂直,可对钢柱平面外起约束作用,故可视为钢柱的平面外支点!钢柱平面外计算长度:下柱为牛腿节点到柱脚,上柱为牛腿节点到柱顶(或梁顶)!
对边柱而言,如果边柱有墙面围梁,而每隔2道墙面围梁设置1道墙面隅撑,边柱的平面外计算长度可取墙面隅撑间距离!如距离不同,取最大的!
回复
6楼
多谢tomcatbs了,
我还搞不明白Lo=µL,Lo为构件的计算长度(梁的为三米),L为构间的几何长度,但是L是那一段啊?
回复
7楼
门式刚架梁平外面的计算长度主要取决于你所设计的檩条间距及其隅撑布置间距。门式刚架结构屋顶檩条间距一般不能大于1.5米(若大于1.5米时,屋面板变形会比较大),且檩条两端的隅撑一般是隔根布置,因此将钢梁的平面外计算长度取值为3米是最经济的设计方案,但当檩条间距小于1.5时,需根据檩条布置间距人工修改钢梁的平面外计算长度。注意在假定完钢梁的平面外计算长度后,檩条间距及檩条两端的隅撑布置间距必须不大于钢梁平面外计算长度的1/2。
回复
8楼
好人啊?
虽然不是什么很深奥的问题,但是你的精神可嘉!
回复
9楼
好资料,以前怎么就没有发现这么好的资料,多谢了楼主,您辛苦了!
回复
10楼
在节点处就分段了不知道这个三米是以那一段几何长度为基础的?是两个节点之间吗?
回复
11楼
5楼的意见基本正确
可以参照
回复