如果风冷冷凝器按室外30度环境温度,出风温度为38度,冷凝温度为40度设计!那么当室外为35度时,出风温度和冷凝温度实际各为多少呢???

如果风冷冷凝器按室外30度环境温度,出风温度为38度,冷凝温度为40度设计!那么当室外为35度时,出风温度和冷凝温度实际各为多少呢???
免费打赏
xiaojun5455
2009年11月29日 16:46:06
2楼
可以加大风量,使出风温度维持在38度
回复
aw100
2009年11月30日 17:05:48
3楼
测试一下就有结果了。:)
回复
dalen-rd
2009年12月04日 16:29:20
4楼
进风30度,出风38度,冷凝温度肯定高于40度.否则你的盘管要做很大才能控制在40度.
回复
goodwww2008
2010年01月15日 10:51:42
5楼
四楼有道理
回复
bx1221
2010年01月20日 14:00:46
6楼
进出风温差,设计时已经由风量确定了,关于冷凝温度,通常设计为比出风温度高5℃左右,太高,机组效率低、成本低,太低,成本高,但机组效率高