10KV单相接地时,发生相间短路的原因?
leiwcl
leiwcl Lv.2
2009年11月25日 15:18:39
只看楼主

如题,其它两相在开关柜发生了短路,这是什么原因.请朋友们帮一下.

如题,其它两相在开关柜发生了短路,这是什么原因.请朋友们帮一下.
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2009年11月25日 15:32:03
2楼
中性点是否接地?接地保护没动作吗?可能是单相接地产生了较高的电弧接地过电压,导致另2相短路

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2009-11-25 15:34 编辑 ]
回复
红苹果
2009年11月25日 15:40:05
3楼
:lol
开关柜发生短路,查开关柜啊,
回复
electricity
2009年11月25日 17:27:31
4楼
弧光短路, 或者过电压绝缘破坏....
回复
lingxuct
2009年11月25日 17:43:40
5楼
10KV系统一般是中性点高阻接地,当一相发生接地故障时,因10KV的绝缘层都在8mm以上,非金属性接地,所以多数会在故障点发生电弧,电弧引起系统振荡,使非故障二相电压升高很多,击穿绝缘,发展到二相短路!
回复
tank-----no.1
2009年11月25日 19:52:47
6楼
10KV发生某相接地后,另两相电压升高到线电压,在这个系统中(一般离接地点都不是很远的外露部分)此时如存在绝缘薄弱的地方或有什么尖端的地方,很容易造成相间的直接或间接短路,最终的表现一般都是三相短路。
回复
sgcyecho
2009年11月26日 08:15:24
7楼
非常同意楼上的解释,用某些手段可以限制过电压,消弧线圈等。
回复
sctvcdx
2009年12月13日 18:47:28
8楼
一般10KV都是属于中性点不接地的系统。因为单相接地时,其他两相对地电压会升高根号3倍,所以很容易引起设备因过压击穿或弧光造成短路。