规范中对Y,yn0的变压器低压不平衡电流规定不能超过N线的25%,但没有规定D,yn11变压器的,对这种变压器,低压侧不平衡电流可占N线的多少呢?
规范中对Y,yn0的变压器低压不平衡电流规定不能超过N线的25%,但没有规定D,yn11变压器的,对这种变压器,低压侧不平衡电流可占N线的多少呢?
2楼
75%
回复
3楼
是算出来的呢??还是你的经验值???
回复
4楼
这种不平衡可以允许变压器缺相运行吗?
回复
5楼
很想知道
回复
6楼
额定电流.
回复
7楼
在供配电设计规范解释中说Y/Y0不允许超过0.25,是因为根据变压器制造标准的要求,言下之意,对于D/Y并没要求.本菜鸟认为没要求,只要不超过额定电流就行.就向在有关照明说的,在中性线载流量要按相线大小选择.
回复
8楼
规范中对Y,yn0的变压器低压不平衡电流规定不能超过N线的25%
N线的25%?不平衡时流过N线的电流就是不平衡电流啊, 怎么还N线的25%? 请赐教.
回复
9楼
有规定.75%.变压器运行手册上有........................................
回复
10楼
回复
11楼
变压器运行规程要求是40%。
回复