D,yn11变压器低压不平衡电流可达多少?
powerxp001
powerxp001 Lv.7
2005年07月03日 22:46:29
来自于变压器
只看楼主

规范中对Y,yn0的变压器低压不平衡电流规定不能超过N线的25%,但没有规定D,yn11变压器的,对这种变压器,低压侧不平衡电流可占N线的多少呢?

规范中对Y,yn0的变压器低压不平衡电流规定不能超过N线的25%,但没有规定D,yn11变压器的,对这种变压器,低压侧不平衡电流可占N线的多少呢?
李兴龙机电科技
2005年07月03日 22:52:03
2楼
75%
回复
controler
2005年07月03日 23:12:16
3楼
是算出来的呢??还是你的经验值???
回复
powerxp001
2005年07月04日 07:19:20
4楼
这种不平衡可以允许变压器缺相运行吗?
回复
elec
2005年08月25日 16:30:56
5楼
很想知道
回复
strongwind
2005年08月25日 16:44:59
6楼
额定电流.
回复
aniu88887
2005年08月26日 16:23:35
7楼
在供配电设计规范解释中说Y/Y0不允许超过0.25,是因为根据变压器制造标准的要求,言下之意,对于D/Y并没要求.本菜鸟认为没要求,只要不超过额定电流就行.就向在有关照明说的,在中性线载流量要按相线大小选择.
回复
electricity
2005年08月26日 16:29:52
8楼
规范中对Y,yn0的变压器低压不平衡电流规定不能超过N线的25%

N线的25%?不平衡时流过N线的电流就是不平衡电流啊, 怎么还N线的25%? 请赐教.
回复
chengyongkft
2005年08月27日 16:50:14
9楼
有规定.75%.变压器运行手册上有........................................
回复
wuqiurui
2005年08月27日 23:09:13
10楼
回复
panwd0304
2005年08月28日 14:23:46
11楼
变压器运行规程要求是40%。