关于液态生料带的使用
kuakexu
kuakexu Lv.2
2005年07月03日 20:10:35
只看楼主

我是学给排水的,去年大学毕业,现在在一家施工单位上班。曾经负责过一项高压二氧化碳灭火系统管道安装,强度试压为120公斤。因为我们单位其实没有该资质,因此许多问题必须我自己亲自解决,没法请假单位的前辈。该管道DN80一下属于丝扣安装,我问设计聚四氟乙烯生料带可否,设计不置可否,只能说应该可以吧。我为了保险起见,最后使用的是液态生料带,当然抗压强度是有保证的,最后试压效果自然非常理想。但是,我希望知道聚四氟乙烯是不是可以支持这么高的压力?谢谢

2005年07月03日 23:38:07
2楼
在液态生料带之前,我们都是用聚四氟乙烯生料带,现在还是在用,从没出现渗漏
回复