每次作外网设计 我都会被同一个问题困扰 现请教各位高手 是先确定固定支架的位置 还是先确定补偿器的位置 固定支架的间距如何确定
每次作外网设计 我都会被同一个问题困扰 现请教各位高手 是先确定固定支架的位置 还是先确定补偿器的位置 固定支架的间距如何确定
2楼
通过计算,补偿器的位置确定了,固定支架的位置及间距也就确定了,因为补偿器是对两固定支架间的管道进行热补偿的。
回复
3楼
谢谢 !版主的解答 可还想请教一下 选补偿器需计算管道的热伸长△L,△L=a·L(t1-t2) 公式中的L指所需补偿管道的计算长度 那么说必须得先确定固定支架的位置及间距 才能选则补偿器了?这与您说得似乎相反,能否进一步讲解一下?十分感谢!
回复
4楼
其实两种情况基本没太大差别,属于先分后总和先总后分的问题。如果做的熟练了,给你一段特定的管道,采用什么形式的补偿器,需要几个,基本就心中有数了,只要验算一下就行了。
回复
5楼
必须进行设计计算,补偿器需计算管道的热伸长△L,△L=a·L(t1-t2) 公式中的L指所需补偿管道的计算长度,设置固定支架和滑动支架
回复
6楼
不能将热力管道的补偿问题说得太简单了吧?
热网布置时,肯定会有L形和Z形弯可以作为自然补偿的。应该通盘考虑,除去能自然补偿的部分长度,即确定了固定支架的位置;然后根据自然补偿之外的管道长度(前述方法确定的两个固定支架之间的长度)进行计算,再确定应有的补偿器个数、规格型号。注意,在设计图上一定要求进行预拉伸哟!
回复
7楼
也许是啰嗦吧?再补充一下,上面说的“自然补偿之外的管道长度”肯定是直管道长度哟!
回复
8楼
我根据实际情况先大体估放,然后在校核,不过这需要一定的工作经验的
回复
9楼
十分感谢各位的帮忙!!经大家的指点 我也明白一些了 对与一段管道应该是先考虑不设补偿器的情况能否满足要求 如果不可以满足要求,则在综合考虑经济及技术等多方面因素后,选用合适的补偿器,同时在需要补偿的管段处设固定支架 ,最后对支架作受力分析(验算一下) 。不知我理解的对吗?
回复
10楼
管道热补偿包括自然补偿和补偿器补偿!
设计时应尽量采用弯头补偿(可用应力计算软件)!
在弯头无法完全满足热补偿时,再用补偿器补偿!
设计时,先设计弯头处热补偿,再考虑直管补偿!
回复
11楼
注意一点细节,比如丁字托长度100mm时,补偿量不要超过50mm;反之亦然。
回复