关于空调风口的问题
ukong
ukong Lv.3
2009年11月24日 20:10:23
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管,出口余压30Pa,设备安装高度为6米,用一般散流器的话,冷风能送到人群活动区吗?不行的话改用旋流风口效果如何呢?

风机盘管,出口余压30Pa,设备安装高度为6米,用一般散流器的话,冷风能送到人群活动区吗?不行的话改用旋流风口效果如何呢?
免费打赏
desheng001
2009年11月24日 23:10:04
2楼
如果单独制冷没有问题的。但是考虑到冬季供热就要考虑用旋流器
回复
chenhui1800
2009年11月25日 16:44:52
3楼
安装高度6m,用散流器肯定效果不好,建议使用射流送风口。
回复
老板来碗小面
2009年12月05日 20:23:13
4楼
层高也太高了吧,散流器的效果没这么好饿
回复
hjf19640908
2009年12月06日 13:22:58
5楼
层高6米,那面积有多大呢?
回复
krantz001
2009年12月07日 16:10:36
6楼
只供冷没问题,供暖就不行了,建议改成可调旋流风口。我们是德国KRANTZ公司中国区办事处,主要从事气流组织优化及相产品的销售。有兴趣可以联系我QQ251282154 电话15910600587
回复
chengshiguyi
2009年12月09日 17:30:36
7楼
供暖就不行了:) :) :) :)
回复
ladyis
2009年12月09日 20:54:34
8楼
英雄之见略同3楼的意见、、、、、:Q
回复
joenb
2009年12月12日 17:59:20
9楼
建议旋流风口,我公司所在的办公楼电梯大堂就是如此,但是冬季效果也不是很好,无门斗,无热风幕,冷风侵入很多,室内温度也达不到要求。
回复
lingxing1
2009年12月12日 21:03:06
10楼
还要具体问题具体分析吧,由于冷风的比重大,夏季冷风是往下走的,6米制冷应该没问题,冬天的话由于热风是往上走的,制热效果要差些,但现在风机盘管一般是按冷量选的,相对应得热量富余较大,因此要是不是特别重要的房间应该问题不大,有条件的话最好是改成旋流风口。
回复
冠宏安装
2009年12月12日 21:35:13
11楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: