风机盘管,出口余压30Pa,设备安装高度为6米,用一般散流器的话,冷风能送到人群活动区吗?不行的话改用旋流风口效果如何呢?
风机盘管,出口余压30Pa,设备安装高度为6米,用一般散流器的话,冷风能送到人群活动区吗?不行的话改用旋流风口效果如何呢?
2楼
如果单独制冷没有问题的。但是考虑到冬季供热就要考虑用旋流器
回复
3楼
安装高度6m,用散流器肯定效果不好,建议使用射流送风口。
回复
4楼
层高也太高了吧,散流器的效果没这么好饿
回复
5楼
层高6米,那面积有多大呢?
回复
6楼
只供冷没问题,供暖就不行了,建议改成可调旋流风口。我们是德国KRANTZ公司中国区办事处,主要从事气流组织优化及相产品的销售。有兴趣可以联系我QQ251282154 电话15910600587
回复
7楼
供暖就不行了:) :) :) :)
回复
8楼
英雄之见略同3楼的意见、、、、、:Q
回复
9楼
建议旋流风口,我公司所在的办公楼电梯大堂就是如此,但是冬季效果也不是很好,无门斗,无热风幕,冷风侵入很多,室内温度也达不到要求。
回复
10楼
还要具体问题具体分析吧,由于冷风的比重大,夏季冷风是往下走的,6米制冷应该没问题,冬天的话由于热风是往上走的,制热效果要差些,但现在风机盘管一般是按冷量选的,相对应得热量富余较大,因此要是不是特别重要的房间应该问题不大,有条件的话最好是改成旋流风口。
回复
11楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复