求助SATWE计算后在哪看配筋率?
robben1981
robben1981 Lv.4
2005年07月03日 10:19:43
只看楼主

刚开始学的是TAT,现在改用SAT后不知道在哪看配筋率,而且即使出现超筋也不出现红字.这到底怎么看啊?

刚开始学的是TAT,现在改用SAT后不知道在哪看配筋率,而且即使出现超筋也不出现红字.这到底怎么看啊?
免费打赏
robben1981
2005年07月03日 19:06:17
2楼
TAT里可以看,SAT里可以看吗
回复
江南9527
2005年07月04日 12:05:38
3楼
超筋是会显红的。但是配筋率没找到。。
回复
hongyuge
2005年07月04日 12:49:25
4楼
没有的,程序计算的是内力所需配筋,而实际上你配多少钢筋程序并不知道,怎么算你的实际配筋率呢?
回复
sunjy1
2005年07月04日 13:09:27
5楼
看不见,自己手算。
即使出现超筋也不出现红字.???这好象不对啊,超筋是出现红字的啊!
老兄在看看!
回复
落雷
2005年07月05日 09:57:13
6楼
SATWE没配筋率看?????
回复
天柱
2005年07月11日 07:10:35
7楼
在配筋结果文件WPJ1.OUT中:
N-C= 1 ( 6)B*H*U*T*D*F(mm)= 200* 600* 0* 200* 0* 400
Cover= 25(mm) Cx= 1.26 Cy= 1.22 Lc= 3.00(m) Nfc= 4 Rcc= 35.0
( 29)N= -1159. Uc= 0.35 Rs= 0.60(%)
( 14)N= -1208. Mx= 9. My= -27. Aszt= 800. Asft= 400.
( 14)N= -1208. Mx= 69. My= 30. Aszb= 800. Asfb= 400.
( 1)N= -1172. Vx= 8. Vy= 6. Asv= 47. Asv0= 0.
* Rs --- 全截面配筋率,上下端取大值(As/Ac) *
回复
hehe8899
2006年12月15日 09:49:29
8楼
PKPM2006中 可以看到配筋率
回复
jyh13146247124
2007年07月17日 10:04:18
9楼
在PKPM中梁的配筋按双筋截面考虑,即上层筋为受压钢筋,所以在不考虑抗震时没有超筋的说法;但在考虑抗震时,ξb随抗震等级不同而不同,所以最大受拉钢筋配筋率也不同