暖通设备供电
she11032003
2009年11月24日 12:17:23
只看楼主

暖通设备在屋顶设置120KW的热泵机组,请问该机组如何配电。热泵机组是否有自带的控制箱?普通风机是如何配电的,是否也有自带的控制箱?还有一般我们是不画控制原理图的。那配电箱里面是否需要接触器?

暖通设备在屋顶设置120KW的热泵机组,请问该机组如何配电。热泵机组是否有自带的控制箱?
普通风机是如何配电的,是否也有自带的控制箱?
还有一般我们是不画控制原理图的。那配电箱里面是否需要接触器?
免费打赏
红苹果
2009年11月24日 13:20:59
2楼
暖通设备120KW热泵机组一般应该自带控制箱,电气只要给电源。。
普通风机,如厕所类小风机功率很小,一般没有什么控制箱,给个开关就行了。
热泵机组的控制柜肯定都带启动设备的,接触器也肯定有。:lol
回复
dv100
2009年11月24日 15:31:21
3楼
同意楼上的。说的比较详细了。:time:
回复
she11032003
2009年11月24日 17:10:01
4楼
多谢多谢多谢多谢多谢多谢多谢多谢多谢!!!!!
回复
lingxuct
2009年11月24日 17:18:14
5楼
为了设计的施工图到位,还是需要业主提供“屋顶设置120KW的热泵机组”的设计电气图,因土建专业也是需要这种设备的布置图的,机组安装尺寸的是否有控制箱及温度控制系统的电器控制电路放在什么位置,控制箱也是需要安装基础,控制箱与泵之间也要有电缆,温控系统与控制箱也有电线。
当然,民建设计很粗,设备上的东西是不管的,给施工方带来不方便,由此会发生施工无图不规范,业主是最后倒霉的!!!
回复
she11032003
2009年11月25日 09:26:47
6楼
热泵机组控制箱为设备自带,一般是设置于屋顶吗?
在做配电设计时是否直接断路器出线引至控制箱即可?
还有热泵机组的启停是自动控制的还是手动启停的?
请指教!!
回复
she11032003
2009年11月25日 09:38:35
7楼
热泵与循环水泵的联动关系是怎么样的?循环水泵的启停呢?
回复
hf992434
2009年11月25日 09:53:24
8楼
只需给热泵机组提供电源,可以考虑检修用隔离配电箱
回复
yanglifeng226
2009年11月25日 13:14:12
9楼
现在设备基本都自备控制箱 设计院的任务是提供电源
回复

相关推荐

APP内打开