感应电压的解决方法[求助]
leedreamfly
leedreamfly Lv.12
2005年07月02日 13:45:08
只看楼主

在现场出现一个问题,多芯KVV型控制电缆,用来连接控制箱内的继电器无源接点和PLC内的开关量输入点,但实测KVV电缆有110V左右的感应电压,请问如何解决这个问题?

在现场出现一个问题,多芯KVV型控制电缆,用来连接控制箱内的继电器无源接点和PLC内的开关量输入点,但实测KVV电缆有110V左右的感应电压,请问如何解决这个问题?
免费打赏
大鼻山
2005年07月03日 12:00:48
2楼
一、尝试改变控制电缆的敷设路径(尽量远离强电);
二、实在不行,改为屏蔽电缆,并穿钢管,两端(或多点)可靠接地。
回复
大鼻山
2005年07月04日 13:37:50
3楼
呵呵,重复发贴呀
回复

相关推荐