过几天要去验收,嘛也不懂,谁能强化的介绍一下经验:call:
过几天要去验收,嘛也不懂,谁能强化的介绍一下经验:call:
2楼
哥们,各个厂子都有出场试验单吧;
上面有各个需要检测的内容,你跟他们要,有特殊的自己再补充;
----------------------------
总体上讲:
1。结构部分的:相间,绝缘
2。电气部分的:动作,耐压
3。线路:清晰,接线结识
----------------
另外,看一下你们的招标文件上规定的技术细节(这个是关键)
回复
3楼
快3个小时了,就是我刚回“暖通设备供电”这帖后,正在回这帖过程中,突然停电(我下班在家上网,我家的电源在这个公司的供电可靠性最高的线路下!!)而中断,且又接到单位一领导问我有没有安排停电(他办公室没电了),使我(公司保运检维修主管)的神经一下子硼紧了,马上换鞋骑车到办公室,拿上安全帽往头上一放就看三周(不是四周,因我的背后是生活区,情况已了解),再往一个电站跑,过了500米抬头看,景象使我感觉不妙,我想知道的那电站已不用再往前了,因远看是没亮一个灯,说明“两机(二台发电机)两炉(二台锅炉)”已全停!!!并且身边只留下“公用系统和一个装置还在运行”,其他的全熄火了!!!只能回身到下面的一个值班室,安排检修试验人员到车间待命,等待抢修命令一到立即投入战斗(这词现在不太用了),支持车间调度安排工作。
心中清楚出了什么事故,老区只保住了一个生产装置和公用系统,新区一部因二电站受影响最小能保住,五部只能也受影响,35KV系统出(人为误操作————猜测)故障。
以上说的离题了,只是说为什么才回的原因。
同意楼上!!
如果我去验收:
1、查看柜子出厂合格证和安装记录和试验记录;
2、对照设计图纸和出厂图纸,各元件是否符合图纸和使用要求,如有更换,比较其换后质量与价格,并要求说明变更理由和依据,质价差得多的要求其按图换回;
3、楼上说的三条;
4、检查柜子进出电缆安装是否符合规范,有无应有的标签;(正打完这条停电了)
5、(在上面都能通过后)通电试运设备,正常运转且符合原定和设备运行要求时通过。
回复
4楼
完全同意区管的意见! 区管辛苦了,可否说一下停电原因。
如果是抽屉柜还要检修抽出和试验及运行三个位置的及灵活性,一二次插头有无卡涩、磨损等现象,通电前最好全部抽出。
回复
5楼
303线复役过程中,在合303线母线闸刀时,引起C相闸刀瓷瓶接地,弧光引起BC相母线短路,导致35KV母差保护动作,使XXXX变35KV母线所带出线全部跳闸,5分钟XXXX变35KV母线恢复供电。
实际发生故障后的连带故障更严重