请问这种情况有没有必要上无功补偿装置??
ostrich414
ostrich414 Lv.3
2005年07月02日 11:43:48
只看楼主

某工程给排水系统电气设计,主变压器容量630KVA,电网10KV,系统电压380V,主要负载两台185KW水泵,电机功率因数0.89,另外一些小容量设备和生活用电.我根据规范要求功率因数要达到0.9,根据我的计算我觉得没必要加功率补偿柜.可是甲方委托的厂家却说要补偿到0.95,要加装补偿柜.谁有高见说说这个功率补偿到底有没有必要???????????

某工程给排水系统电气设计,主变压器容量630KVA,电网10KV,系统电压380V,主要负载两台185KW水泵,电机功率因数0.89,另外一些小容量设备和生活用电.我根据规范要求功率因数要达到0.9,根据我的计算我觉得没必要加功率补偿柜.可是甲方委托的厂家却说要补偿到0.95,要加装补偿柜.谁有高见说说这个功率补偿到底有没有必要???????????
免费打赏
yangfanjgsdl
2005年07月02日 11:58:34
2楼
最好上无功补偿,由于电力部门对的电压质量要求较高,且电网的电压并不是可以保证你的高压永远是10KV,季节的变化对电网的电压影响也较明显,所以就地无功补偿对电网的运行很有利,一般电力部门也会要求上无功补偿.
回复
lengbing
2005年07月02日 12:01:41
3楼
楼主忽略了一个问题,0.9的功率因数是计及变压器无功消耗后的,一般将低压补偿到0.92,可以满足高压侧0.9的要求。
回复
byecar
2005年07月02日 13:42:18
4楼
我所在的成套厂出厂时将补偿柜的控制器的功率因数控制设定在0.97~0.98左右。
回复
tnazxc
2005年07月02日 15:02:22
5楼
我认为必须装设电容自动补偿柜,电容量可按下表算出,本表曾在本网站登載。
每1KW有功所需无功补偿容量(Kvar)
原有功率因数 改进后功率因数
0.80 0.82 0.84 0..86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96
0.5 0.98 1.04 1.09 1.14 1.19 1.25 1.31 1.37 1.44
0.52 0.89 0.91 1.00 1.05 1.10 1.16 1.21 1.28 1.35
0.54 0.81 0.86 0.91 0.97 1.02 1.07 1.13 1.20 1.27
0.56 0.73 0.78 0.83 0.89 0.94 0.99 1.05 1.12 1.19
0.58 0.66 0.71 0.76 0.81 0.87 0.92 0.98 1.04 1.12
0.60 0.58 0.64 0.69 0.74 0.79 0.85 0.91 0.97 1.04
0.62 0.52 0.57 0.62 0.67 0.73 0.78 0.84 0.90 0.98
0.64 0.45 0.50 0.56 0.61 0.68 0.72 0.77 0.84 0.91
0.66 0.39 0.44 0.49 0.55 0.60 0.65 0.71 0.78 0.85
0.68 0.33 0.38 0.43 0.48 0.54 0.59 0.65 0.71 0.79
0.70 0.27 0.32 0.38 0.43 0.48 0.54 0.59 0.66 0.73
0.72 0.21 0.27 0.32 0.37 0.42 0.48 0.54 0.60 0.67
0.74 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37 0.42 0.48 0.54 0.62
0.76 0.10 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37 0.43 0.49 0.56
0.78 0.05 0.11 0.16 0.21 0.26 0.32 0.38 0.44 0.51
0.80 0.05 0.10 0.16 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46
0.82 0.05 0.10 0.16 0.22 0.27 0.34 0.41
0.84 0.06 0.11 0.16 0.22 0.29 0.35
0.86 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30
0.88 0.06 0.11 0.18 0.25
0.90 0.06 0.12 0.19
回复
cpenedyp
2005年07月02日 16:46:01
6楼
根据电业部门要求,功率因数满足不了要求要收取一定的费用
回复
netease
2005年07月02日 17:19:12
7楼
楼主啊,还是补吧,你去问问水专业的,他们水泵容量是不是选的大,就怕泵不出水来找他算帐!所以,电机不可能达到满载运行,所以,此时功率因数不高,所以,你需要加补偿,

lengbing说的变压器无功损耗,倒是没考虑过。大概都是靠补偿到0。95的时候给捎带上了。。。
回复
ihf
2005年07月02日 18:15:44
8楼
楼上说得有道理,电机功率因数是0.89,但如果不是水泵满载运行,此时是功率因素就达不到了,而且供电部门规定一定要在0.9以上,要不然被罚款.
回复
conan803
2005年09月24日 15:09:57
9楼
学习
回复
椰紫
2005年09月24日 16:15:55
10楼
当然要加,按规范保证高压的功率因数在0.9以上.
回复
xiebing1999
2006年08月20日 16:08:03
11楼
同意7楼
回复