请教,是不是正负0以下的外墙外皮钢筋的竖向钢筋在外侧
wutongyuyin
2009年11月23日 21:29:48
来自于建筑施工
只看楼主

请教,是不是正负0以下的外墙外皮钢筋的竖向钢筋在外侧,以此来承受回填土的侧压力

请教,是不是正负0以下的外墙外皮钢筋的竖向钢筋在外侧,以此来承受回填土的侧压力
免费打赏
天天画不累
2009年11月24日 09:43:40
2楼
不是这样的,可以计算下土侧压力。记得看过主要是竖向钢筋承受竖向力,在内侧由水平钢筋进行包裹约束
回复
wutongyuyin
2009年11月24日 12:15:19
3楼
谢谢,我不是做设计的,也不会算,没有相关的规范、图集规定吗?
回复
df0111
2009年11月24日 13:22:54
4楼
应该没啥具体规定的,在里在外都能起到挡土的相同效果啊
回复
天天画不累
2009年11月24日 16:30:08
5楼
做剪力墙 竖向钢筋就是在内侧的 图集上有啊

至于土侧压力 在外侧的时候 竖向钢筋的受力好点。 但还是应该在内侧的 主要承受竖向力的
回复
dc8
2009年11月24日 16:42:25
6楼
要分具体情况:是蓄水池和回填土的外墙
回复
hgl1200
2009年11月27日 11:14:04
7楼
竖向钢筋是在里还是在外并不以正负零为分界,是按墙的设计计算模式分的,如果墙是横向受力大于竖向受力则横筋在外,反之则反。简单说就是看墙的尺寸,若横向大于竖向则横筋在外;一般可按此执行,但并不是所有的都这样,合格的施工图会告诉你那个钢筋在外的。
望此答复能让你满意。
回复
mayunjun
2009年11月27日 15:58:57
8楼
挡土墙性质的混凝土墙体配筋应根据具体计算结果来放置。计算竖向钢筋和水平钢筋根据其所处的内外位置不同,有效截面高度也就不同,当计算竖向钢筋时采用截面宽度-保护层厚度时,竖向钢筋就要置于外侧。当计算竖向钢筋时采用截面宽度-保护层厚度-10(假定水平筋直径)时,竖向钢筋就可以置于内侧。从钢筋绑扎施工角度分析,一般竖向钢筋置于内侧时,钢筋绑扎比较方便。
回复
wutongyuyin
2009年12月08日 12:59:46
9楼
横向受力大于竖向受力应该竖筋在外吧,竖向筋在外能够更好的承受土压力吧?
回复
yca8330717
2009年12月09日 16:19:43
10楼
外墙外侧水平钢筋一般应放在竖向钢筋的外侧,这是克服质量通病的一项有效措施,有利于防止外墙产生的纵向裂缝,同时,也有利于与横墙、柱等交接部位的连接,方便施工。当然,这在设计时就应考虑到这一点。
回复
jinnandashi
2009年12月09日 17:05:48
11楼
施工上水平钢筋在外侧,竖筋在内侧
回复

相关推荐