水泵出水口的橡胶软接头是否可改用不锈钢波纹管?
眼镜王子
眼镜王子 Lv.15
2005年07月02日 05:43:03
只看楼主

以前从没使用过不锈钢波纹管,但这次甲方总工说橡胶软件接头会出现爆裂现象,并说他自己见过,要我们最好改用不锈钢波纹管,说如果不改,后果自负,因我不懂橡胶软接头(2.5MPa)和不锈钢波纹管(1.6MPa)各自的性能及耐压强度,不敢妄加评论,所以请大家帮忙给个建议,到底能不能用波纹管?

以前从没使用过不锈钢波纹管,但这次甲方总工说橡胶软件接头会出现爆裂现象,并说他自己见过,要我们最好改用不锈钢波纹管,说如果不改,后果自负,因我不懂橡胶软接头(2.5MPa)和不锈钢波纹管(1.6MPa)各自的性能及耐压强度,不敢妄加评论,所以请大家帮忙给个建议,到底能不能用波纹管?
kede-1
2005年07月02日 10:58:18
2楼
只要是压力条件达到的话完全可以用的
橡胶软接头主要问题是不耐老化
回复
眼镜王子
2005年07月03日 06:46:36
3楼
1.6MPa是达不到要求的。
回复
zys0000
2005年07月03日 17:23:21
4楼
不锈钢波纹管比橡胶软件接头要贵不少,应该向甲方追加增补费用。
甲方总工见过橡胶软件接头会出现爆裂现象,可能是在高温下使用的情况,要不然就是伪劣产品。
回复
wangganghand
2005年07月05日 07:38:22
5楼
我个人认为可以的,必须看一下橡胶软接头和不锈钢波纹管承受压力的大小。水泵的出口的压力最大
回复
bozi2008
2005年07月09日 00:21:29
6楼
建议还是用橡胶软接头,用波纹管在使用中没有达到减震的效果。
回复
飞鱼
2005年07月13日 01:22:53
7楼
可以想象金属波纹管没有多少消音效果的,金属传递噪音能力很强的,应该不会因为金属成为波纹状而隔音吧?
回复
jion_ke
2005年07月13日 08:26:09
8楼
我们现在工地用的是不锈钢软管,效果还不错,没什么问题。楼上有位兄弟说的对,橡胶软接
其实没任何问题,但是容易老化,并且如果不小心泵堵转,水泵侧那一段水会升温,也要考虑一下橡胶接头的耐温问题!
回复
leezx
2005年07月13日 16:15:40
9楼
不好意思,本人一直在化工厂工作,没有用过橡胶接头,一直用不锈钢绕性管连接.请参考
回复
ydc-3
2005年07月14日 00:10:56
10楼
同意6楼意见
回复
rong73112
2005年07月15日 10:14:26
11楼
应该都可以用,只要温度、压力使用条件满足要求就行
回复