金盘停电原因查明 电压互感器爆炸
互感器
互感器 Lv.12
2005年07月01日 23:25:16
来自于变压器
只看楼主

6月28日晚上9时许,金盘110KV变电站发生故障,致使该变电站所属地区大面积停电,目前造成变电站故障原因已查明,系金盘一带几家单位配电室电压互感器陆续故障或爆炸,而开关均未跳闸,导致故障越级,致使部分用户被迫停止供电。  据了解,事故发生后,海口供电公司一方面立即采取紧急供电方案,至昨日零时50分陆续恢复了46%的停电负荷,另一方面,立即制订抢修方案并组织力量进行全力抢修,昨日1时40分,金盘站故障设备抢修工作即告结束, 随后,在抢修盘天#2线、金盘#2开闭所线、金盘#3开闭所线故障的同时,开始恢复送电,随着故障的逐步排除,至凌晨5时56分所有停电用户均得到恢复,至此110KV金盘变电站恢复正常运行。

6月28日晚上9时许,金盘110KV变电站发生故障,致使该变电站所属地区大面积停电,目前造成变电站故障原因已查明,系金盘一带几家单位配电室电压互感器陆续故障或爆炸,而开关均未跳闸,导致故障越级,致使部分用户被迫停止供电。
  据了解,事故发生后,海口供电公司一方面立即采取紧急供电方案,至昨日零时50分陆续恢复了46%的停电负荷,另一方面,立即制订抢修方案并组织力量进行全力抢修,昨日1时40分,金盘站故障设备抢修工作即告结束, 随后,在抢修盘天#2线、金盘#2开闭所线、金盘#3开闭所线故障的同时,开始恢复送电,随着故障的逐步排除,至凌晨5时56分所有停电用户均得到恢复,至此110KV金盘变电站恢复正常运行。
免费打赏
指尖年华
2005年07月02日 08:54:27
2楼
是因为互感器的动热稳定不满足要求吗?互感器专家讲讲啊。
回复
互感器
2005年07月02日 11:58:57
3楼
专家没看见,我是学生,我先来:
电压互感器的性能要求和工作特点决定了其铁芯磁密不高,绕组导线的电流密度也不高,在正常使用条件下的内部损耗,包括铁损、铜损和杂散损耗等都比较小,总的发热量不大。又由于电压互感器绝缘要求的特殊性和结构处理的特点决定了它有足够的散热面,即使不采取其它措施,产品的温升也不高。实践经验证明,传统的电压互感器绕组结构有足够的抗机械力作用和热作用的能力。
从“系金盘一带几家单位配电室电压互感器陆续故障或爆炸”来看,决不应该是互感器的动热稳定不满足要求,引发生事故的因素应该在互感器之外。具体是什么,应该是运行人员比我了解了。
回复
ccchhh
2005年07月05日 15:29:43
4楼
我也想学习学习并讨论,楼主说:“金盘一带几家单位配电室电压互感器陆续故障或爆炸,而开关均未跳闸,导致故障越级”,说明一是电压互感器(PT),二是陆续故障或爆炸。这种现象发生的原因只有一个,系统发生谐振,产生过电压击穿电压互感器(PT)。“开关均未跳闸”是进线断路器保护设置有问题(问题在“均”字上,说明不是保护拒动,而是保护上的设置对这样的故障是不跳闸的??我猜:不可能保护都会拒动)。我说这样的话可能是不负责任的话,请有关领导和师傅们谅解。
回复
controler
2005年07月08日 17:36:13
5楼
我也想参与学习,当然这么多互感器接连爆炸同一个原因的机率的可能性也不是没有,如果是谐波的话,我个人认为误动的可能性比较大。还有的保护整定是不是合理。。。仅是个人观点。。
回复
gaosi
2005年07月15日 21:40:10
6楼
同意4楼的看法,发生越级的原因可能是进线PT,不在进线开关的保护范围。
回复
大鼻山
2005年07月17日 17:01:24
7楼
那就这么定了吧
回复
xiangzhime
2005年07月18日 19:37:42
8楼


可是俺还是没看懂啊,PT为什么会爆炸啊??
跳闸问题,我得理解是:如果电压没问题,PT爆了也只是PT断线而已,当然不跳闸了,电压有问题还不跳闸,那肯定是保护拒动(可能性不大)或者整定问题了。
回复
xiangzhime
2005年07月18日 19:55:45
9楼
和总工讨论了一下,PT爆炸通常是绝缘问题,或者是进水了什么的,导致PT爆炸,进而影响了一次母线,这样看来就是保护拒动的问题了
回复
xiangzhime
2005年07月18日 20:05:54
10楼
分析了半天,好像还是4楼的解释比较好,看来装设消谐装置还是很有必要。。。

楼主有没有官方的解释啊,看看是不是和4楼说的一样
回复
libin58019018
2005年11月06日 22:35:24
11楼
我也想学习学习!曾遇着两次电压互感器爆炸,分析原因也多是绝缘和谐波等.
回复

相关推荐

APP内打开