人防的隔绝防护时间
budiangou
budiangou Lv.3
2009年11月23日 16:14:23
来自于通风排烟
只看楼主

有一个地下人防小工程 600多平方的,平时是仓库,战时是二等人员掩蔽工程,掩蔽面积350平米,掩蔽人数350,现在在计算过程中遇到问题了,在校验隔绝防护时间的时候只有2.7小时,τ =1000•VO(C-C0)/(n•C1)=1000x(350x2.7)x(2.5%-0.45%)/(350x20)=2.77h,小于3小时的要求,因为工程比较小,层高也不高,顶板下2.7m,梁下2.5m,请问一下,这样要怎么解决啊?还是哪里算错了?往高手能够指点一下,很感谢了。如果算不过去的话,有什么解决的方法吗?

有一个地下人防小工程 600多平方的,平时是仓库,战时是二等人员掩蔽工程,掩蔽面积350平米,掩蔽人数350,现在在计算过程中遇到问题了,在校验隔绝防护时间的时候只有2.7小时,τ =1000•VO(C-C0)/(n•C1)=1000x(350x2.7)x(2.5%-0.45%)/(350x20)=2.77h,小于3小时的要求,因为工程比较小,层高也不高,顶板下2.7m,梁下2.5m,请问一下,这样要怎么解决啊?还是哪里算错了?往高手能够指点一下,很感谢了。如果算不过去的话,有什么解决的方法吗?
免费打赏
budiangou
2009年11月23日 17:18:11
2楼
我也想减少人数,但是建筑上不同意,说是二等人员掩蔽的掩蔽面积和掩蔽人数一一对应的,比如我这个工程350平米的掩蔽面积就是350的掩蔽人数,建筑上面也是考虑的后面审图的关系,我们这边的的审图对掩蔽人数和掩蔽面积的 都扣的很紧, 稍为有点不规则,它就给你提出来,很烦人
回复
budiangou
2009年11月23日 17:21:20
3楼
还有你说的那三种方法在哪边可以参考到啊,之前我看到过这类的文章,但是现在不记得了...在人防上面我是新秀,还忘前辈多多指教...谢谢了
回复
budiangou
2009年11月23日 17:30:31
4楼
我现在决定在我的说明书上 交代减少人数了 谢谢了
回复
toplhc
2009年11月24日 15:30:20
5楼
我提供两种思路,供参考

1、0.45%的取值可减小,这个比较好实现,0.34?
很遗憾的是你取0.34都差点,那就往0.25这方面选,风机还是那台风机,只不过新风量指标改一下。

2、在清洁区容积上下功夫,清洁区容积很难绝对准确,取值大点、小点关系不大,但是能对计算结果产生影响。
回复
toplhc
2009年11月24日 15:32:14
6楼
清洁区的绝对面积不一定跟掩蔽人数的值相同,考虑到可能有的一些水箱什么的,水箱上面的容积我们算不?

当然这个要看具体工程
回复
budiangou
2009年11月25日 14:23:59
7楼
谢谢您对我的指点,根据的建议,我也做了相应的计算:
1、一般我们二等人员掩蔽新风指标都是取的6,如果改到0.25%的话,是不是要改到7-10的新风指标了啊?
2、还有掩蔽面积都扣除了水箱的占地面积,这个是建筑上定的,而且建筑上的要求就是掩蔽面积和掩蔽人数是相等的,我是扬州的,好像其他城市没有这个规定...
回复
snail_yin
2009年11月26日 13:53:42
8楼
个人意见也是增加新风量标准,提高到7-10m3/人,降低防护前的CO2初始浓度,这样操作是最简单的。
回复
jiewoo
2010年01月29日 15:34:22
9楼
很明显他的体积就算错了,应为清洁区的体积,不是用掩蔽面积乘以层高的,清洁区面积要大于掩蔽面积的
回复
hnxiongwu2976
2010年03月05日 15:34:35
10楼
我觉得也是增加隔绝防护前的新风量标准比较好,提高到7-10m3/人的标准,降低防护前的CO2初始浓度,这样最简单。
回复
一剑取聊城
2010年03月08日 10:02:40
11楼
个人认为掩蔽人数可以取消点,像你这个只要不超过350人都是可以的
回复