新调规的下发,给操作票的填写带来点问题,在此想同行们请教请教。变电部分:调度命令:合上XXX线路侧接地刀闸前提:该线路的开关及线路已由运行转冷备用。请问:该项操作任务如何填写操作任务,如何填写具体操作项。调度命令:全站由运行转检修请问:操作票如何填写?(主要是操作顺序问题,怎样分操作先后)
新调规的下发,给操作票的填写带来点问题,在此想同行们请教请教。
变电部分:
调度命令:合上XXX线路侧接地刀闸
前提:该线路的开关及线路已由运行转冷备用。
请问:该项操作任务如何填写操作任务,如何填写具体操作项。
调度命令:全站由运行转检修
请问:操作票如何填写?(主要是操作顺序问题,怎样分操作先后)
2楼
“调度命令:合上XXX线路侧接地刀闸”
“调度命令:全站由运行转检修”
这个调度是瞎胡扯!应该先请他去“电力调度培训班”好好培训,等他考试合格了再来值班!!!
调度命令的规则:对某设备(需要设备名称和编号双重命名的)由操作前“状态(用操作述语)”改为操作后“状态”,没有“合上XXX线路侧接地刀闸”的命令的!
如果是“该线路的开关及线路已由运行转冷备用。”操作任务是“合上XXX线路侧接地刀闸”,正确命令是:XXX线路由冷备用改为线路检修。
绝对没有“调度命令:全站由运行转检修”!!!!!
回复